Har planerat att dra avluftningen mellan vask och toalettstol rakt upp genom en innerväggar och sedan genom kattvind rakt upp genom en takpanna.

Väggen är 95 tjock och i ett uppvärmt utrymme så det ska inte vara fel att ha 75 rör, frågan är hur jag ska göra i kattvinden. Den kommer inte vara aktivt uppvärmt men det kommer ligga isolering mellan vind och tak så det kommer hållas frostfritt - ska jag gå upp till 110 rör redan där jag når vinden eller räcker det med att sätta en omvänd förminskning precis före takpannan?


Vad är anledningen till att det inte är rekommenderat att ha ännu tunnare rör? Det är ju luft som ska gå i röret och jag har en del 50-rör som jag inte kommer använda... Men det är helt förbjudet vad jag förstått, men egentligen, vad kan gå fel? Kan det bli sus?
 
L
Spolar du på toa kommer en bra klump med vatten , den luften ska ut , samtidigt som det går ner i rören ska luft följa med ner annars gurgel i rören och tomma vattenlås som följd
 