Ja det är troligt att det är luft i elementen om det låter om dem. Stäng av cirkulationspumpen, vänta 5min så luften kan stiga fritt och lufta sedan av dem.
Arbetstrycket i systemet skall vara 0,5 bar som grundtryck och sedan 0,1 bar per meter som vattnet skall färdas på höjden. Så om 1-1,5 bar brukar man hamna på i ett vanligt hus.
Så om du har 6-7m eller lägre från pannans lägsta punkt till radiatorsystemets högsta punkt är det helt ok. Har du högre skulle du behöva öka trycket lite.