Hej!
Någon som vet om detta är en ok montering av droppbleck på fönster? Vad gäller enl AMA exempelvis? Droppblecket sitter utanpå panelen(mälarpanel/z-panel).
Hur säkra för fukt/vatten?
Tacksam för all input ☺️!!
Någon som vet om detta är en ok montering av droppbleck på fönster? Vad gäller enl AMA exempelvis? Droppblecket sitter utanpå panelen(mälarpanel/z-panel).
Hur säkra för fukt/vatten?
Tacksam för all input ☺️!!
Moderator
· Stockholm
· 52 070 inlägg
Det ser väldigt fel ut. Men jag kan inte hänvisa till ngn. fast regel.
Rent logiskt vill man (inte) veta var vattnet tar vägen, det vatten som rinner på fasaden och som rinner bakom blecket.
Rent logiskt vill man (inte) veta var vattnet tar vägen, det vatten som rinner på fasaden och som rinner bakom blecket.
Tack för snabba svar!
Den monterades nyss upp av hantverkare som gör fasadjobb hos oss och kände mig spontant väldigt tveksam till monteringen för att dom ni påpekade rinner vattnet ner bakom. Deras plan var antagligen att foga men trähus tör ju på sig och fog som lösning känns vanskligt...
Vet ngn om det finns ngn gällande byggstandard att luta sig emot?
Den monterades nyss upp av hantverkare som gör fasadjobb hos oss och kände mig spontant väldigt tveksam till monteringen för att dom ni påpekade rinner vattnet ner bakom. Deras plan var antagligen att foga men trähus tör ju på sig och fog som lösning känns vanskligt...
Vet ngn om det finns ngn gällande byggstandard att luta sig emot?
Sorry, snabbt skrivande: skulle såklart stå ”rör på sig” och inte ”tör...
När blecket är monterat på det viset fyller det ingen funktion överhuvudtaget!R Renoveraren79 skrev:
Montaget ska ske innanför panelen och sedan ut över brädfodringen.
https://www.traguiden.se/konstrukti...-detaljlosningar/yttervagg-med-staende-panel/
När blecket är monterat på det viset fyller det ingen funktion överhuvudtaget!R Renoveraren79 skrev:
Montaget ska ske innanför panelen och sedan ut över brädfodringen.
https://www.traguiden.se/konstrukti...-detaljlosningar/yttervagg-med-staende-panel/
Tack för länk!
Som sagt, detta är monterat av hantverkare som renoverar fasad hos oss. Kändes helt ologiskt för mig och estetiskt riktigt illa.
Förstår att det vettigare vore att ha dropplisten monterad UNDER panel men finns ngn branschregel som jag kan luta mig emot? Dvs kan jag kräva att jobbet görs om?
Som sagt, detta är monterat av hantverkare som renoverar fasad hos oss. Kändes helt ologiskt för mig och estetiskt riktigt illa.
Förstår att det vettigare vore att ha dropplisten monterad UNDER panel men finns ngn branschregel som jag kan luta mig emot? Dvs kan jag kräva att jobbet görs om?
Oavsett om det finns regler eller ej så är detta inte korrekt utfört som tidigare skrivits. Plåten fyller ingen funktion i dagsläget. Är panelen nyligen upspikad så har dom förmodligen glömt detta och försökt rädda situationen.R Renoveraren79 skrev:Tack för länk!
Som sagt, detta är monterat av hantverkare som renoverar fasad hos oss. Kändes helt ologiskt för mig och estetiskt riktigt illa.
Förstår att det vettigare vore att ha dropplisten monterad UNDER panel men finns ngn branschregel som jag kan luta mig emot? Dvs kan jag kräva att jobbet görs om?
Det är käpprätt åt helvete!
Har du däremot ett tak med stort överhäng strax ovanför, som man kan ana pga. skuggningen på fasaden, och det därför inte är troligt att det överhuvudtaget kommer regn ovanför fönstert, är blecket helt enkelt onödigt.
Staffan
Har du däremot ett tak med stort överhäng strax ovanför, som man kan ana pga. skuggningen på fasaden, och det därför inte är troligt att det överhuvudtaget kommer regn ovanför fönstert, är blecket helt enkelt onödigt.
Staffan
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja, där har du rätt i princip, och i praktiken också om förutsättningarna är de rätta.Staffan2000 skrev:
Men jag tycker inte skuggningen är så långt ner.
Men vi vet ju inte vilken tid på dagen som bilden är tagen.
Som exempel har jag inga överbleck på fönstren.
U.k. takfotsbrädan är 40 cm utanför fasaden, och ö.k. fönsterfoder är ca 20 cm lägre.
Inga problem ännu efter åtta år.
Men jag har utvändigt liggande Z-panel, vilket gör det mycket enklare att få tätt för vatten som rinner eller droppar ner längs panelen.
Redigerat:
Kan du ta ett foto från ett större avstånd så att man kan se eventuellt taksprång?R Renoveraren79 skrev: