Sitter konvektorn i källaren närmast värmekällan och den är kopplad på samma rör som det övriga och pumpen driver allt. Så kan det bli som skrivs, en kortslutning i systemet. Konvektorn tar en massa flöde från det övriga och då kan inte pumpen trycka på vad som behövs till det andra. Om du provar med att ställa ner termostaten på den till 50 % och se vad som händer med övrig värme.
 
Frazzemackan Frazzemackan skrev:
Vi har en villa byggd 1939, 2 plan 116 kvm samt en källare på 40 kvm.
Pannan som står i källaren skall värma alla radiatorer, 2 på entreplan samt 2 på övre plan.
Är det 116 m² per våning eller 116 m² totalt (58 m² per plan)?

Om varje våning är 116 m² så är två radiatorer per våning väldigt lite, det är även lite om varje våning bara är 58 m².


I 70-talshus så brukar man räkna 70-100 W/m² för att kunna hålla 20⁰.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Är det 116 m² per våning eller 116 m² totalt (58 m² per plan)?

Om varje våning är 116 m² så är två radiatorer per våning väldigt lite, det är även lite om varje våning bara är 58 m².


I 70-talshus så brukar man räkna 70-100 W/m² för att kunna hålla 20⁰.
116m² totalt.
Ja, det har funnits en radiator till / plan.... på övre plan togs ett bort i hallen, troligen då förra ägaren installerade golvvärmen i badrummet. På botten våningen gick ett sönder förra vintern (var gammalt) och togs bort då vi har beställt ett nytt kök som kommer till våren och då lägger vi in golvvärme i köket och hoppas det kan kompensera den borttagna radiatorn (öppen planlösning kök o vardagsrum).
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.