Hej!
Står nu och sliter i det lilla hår jag har kvar och behöver hjälp.

Fakta om huset:
Tegelhus från 1973
Enplanshus med källare
8 meter brett
Fackverkstakstolar, 22° lutning


Det jag har noterat:
Väggen som går längs med huset, vågrätt mot takstolarna, är inte placerad rakt över väggen i källaren – diff på ca 15 cm.

Väggarna jag vill riva är mellan vardagsrum och kök/matplats/hall.
De är byggda med 2x3-reglar, når inte upp till takstolarna, och innertakrt ligger ovanpå översta regeln.

Ingen synlig balk på vinden (har kollat under isoleringen).

Förvirrande detalj:
I byggdokumenten står det att en bärande innervägg är byggd av just 2x3-reglar med gips på båda sidor.

Skickar med tre bilder som kanske hjälper att avgöra.
Vad tror ni – kan en 2x3-vägg vara bärande här? Alla tankar välkomna!
 
  • Arkitektskiss av ett enplans tegelhus med källare och fackverkstakstolar, visar planlösning och sektion med mått och väggplaceringar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Riven innervägg mellan rum, synliga reglar och verktyg på golvet; hylla och växter i bakgrunden. Renoveringskaos med diverse material.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vägg delvis riven, visar träreglar och gyproc-plattor. Synlig kabel och kvarvarande tapetrester på den borttagna gipsväggen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
BirgitS
5 569 skrev:
Fakta om huset:
Tegelhus från 1973
Enplanshus med källare
8 meter brett
Fackverkstakstolar, 22° lutning
Normalt är hus från den tiden med fackverkstakstolar konstruerade så att takstolarna är självbärande och det finns inga bärande innerväggar på planet under. Därmed inte sagt att man kan riva alla väggar eftersom väggar även har en stabiliserande funktion. Även om man river en innervägg som inte är bärande kan det leda till att bjälklagret ovanför böjs ner lite.
5 569 skrev:
Förvirrande detalj:
I byggdokumenten står det att en bärande innervägg är byggd av just 2x3-reglar med gips på båda sidor.
Och vad står det om icke-bärande innerväggar?
Men dimensionerna säger just inget om en vägg är bärande eller inte eftersom behovet av ytterligare styrka kan lösas på andra sätt.
 
BirgitS BirgitS skrev:
Normalt är hus från den tiden med fackverkstakstolar konstruerade så att takstolarna är självbärande och det finns inga bärande innerväggar på planet under. Därmed inte sagt att man kan riva alla väggar eftersom väggar även har en stabiliserande funktion. Även om man river en innervägg som inte är bärande kan det leda till att bjälklagret ovanför böjs ner lite.

Och vad står det om icke-bärande innerväggar?
Men dimensionerna säger just inget om en vägg är bärande eller inte eftersom behovet av ytterligare styrka kan lösas på andra sätt.
Tack för svaret.
Vad anser du, är det värt att riva en del av väggen för att se om den ändå bidrar med viss bärighet eller stabilitet. Eller är det rimligt att förstärka med en balk först?
Vad hade du gjort för att vara helt säker?

Övriga innerväggar: 2x3 reglar c/c 40. Med gipsplattor.
 
  • Byggnadsdokumentation med information om grundläggning, källarväggar, innerväggar och bjälklag. Olika material och dimensioner angivna.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
hur lång sträcka vill du ta bort?
 
E egge80 skrev:
hur lång sträcka vill du ta bort?
Hade tänkt mig ca 4m från yttervägg till murstocken mellan kök och vardagsrum. Sedan öppna upp dörröppningen mellan vardagsrum och hall.
 
BirgitS
5 569 skrev:
Tack för svaret.
Vad anser du, är det värt att riva en del av väggen för att se om den ändå bidrar med viss bärighet eller stabilitet. Eller är det rimligt att förstärka med en balk först?
Vad hade du gjort för att vara helt säker?

Övriga innerväggar: 2x3 reglar c/c 40. Med gipsplattor.
Det ser ut att vara ett kataloghus och det kanske finns andra alternativ där det inte är fackverkstakstolar utan inredd vind, men man fyller i konstruktionsformuläret på samma sätt oavsett takstolstyp.

Till stabiliteten bidrar framför allt väggarna som går på andra hållet, de ser till att hålla de långa ytterväggarna vinkelräta mot bjälklagren. Sen får du acceptera att taket kanske sjunker någon cm eller så.

Men om du känner dig osäker kan du kontakta en byggkonstruktör (med ansvarsförsäkring) och få ett skriftligt utlåtande. Jag är verkligen inte byggkonstruktör.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.