Jag var på väg att byta ut några vanliga lysknappar mot smartare knappar men när jag började mäta kablarna så får jag ca 170-180 V istället för förväntade 230. Jag har sökt runt lite på nätet och sett att det kan beror på olika saker som "flytande nolla" eller om nollan är bruten.
Hur kan jag felsöka och komma fram till var problemet ligger?

Jag är utbildad elektriker (20 år sen) men har ingen licens och har aldrig jobbat som det, så grundkunskaper finns men just det här ligger utanför min kunskapsnivå. Är det här något jag kan fixa själv eller måste jag ta in en elektriker?
 
  • Wow
Dilato
  • Laddar…
Gissar på att du mäter mellan fas och tändtråd vilket förklarar mätresultatet.
 
  • Gilla
golfgreen och 1 till
  • Laddar…
snaggletooth snaggletooth skrev:
Gissar på att du mäter mellan fas och tändtråd vilket förklarar mätresultatet.
Det stämmer. När jag mötte mellan fas och nolla så fick jag 230.
 