16A huvudsäkring idag, byta till 20 eller 25?
Hej gottfolk.
Jag har nyligen flyttat in i en villa som för närvarande värms av elpatron i en kombipanna, är påväg att byta till luft/vatten men det är ca 4-5 månader bort.. nu vill jag ha lite råd av er experter.
Jag har 16A huvudsäkring i huset idag, och med elpatronen så är det omöjligt för mig att köra mer än 1 maskin samtidigt. Ex diskmaskin och induktionspis för då smäller det. Likaså tvättmaskin.
Vi är en familj på 4 Pers och tvättmaskinen går ju på fulla muggar då barnen här är 6 mån gamla tvillingar. Och vi önskar ju givetvis att kunna köra tvätten tillsammans med spisen och i bästa fall diskmaskinen också! Har ju även en bastu man vill kunna använda då och då..
Vad skulle ni resonera? Byta till 20 eller 25A?
Jag har nyligen flyttat in i en villa som för närvarande värms av elpatron i en kombipanna, är påväg att byta till luft/vatten men det är ca 4-5 månader bort.. nu vill jag ha lite råd av er experter.
Jag har 16A huvudsäkring i huset idag, och med elpatronen så är det omöjligt för mig att köra mer än 1 maskin samtidigt. Ex diskmaskin och induktionspis för då smäller det. Likaså tvättmaskin.
Vi är en familj på 4 Pers och tvättmaskinen går ju på fulla muggar då barnen här är 6 mån gamla tvillingar. Och vi önskar ju givetvis att kunna köra tvätten tillsammans med spisen och i bästa fall diskmaskinen också! Har ju även en bastu man vill kunna använda då och då..
Vad skulle ni resonera? Byta till 20 eller 25A?
Vad är prisskillnaden? Hur ofta får du byta upp/ner?
Med elpanna hade jag gått direkt på 25 A om inte prisskillnaden är en arm eller så.
Tur för dig att vi har en mild vinter. Den där värmepumpen bör vara nummer ett på priolistan om husets klimatskal är intakt, dvs det regnar inte in.
Med elpanna hade jag gått direkt på 25 A om inte prisskillnaden är en arm eller så.
Tur för dig att vi har en mild vinter. Den där värmepumpen bör vara nummer ett på priolistan om husets klimatskal är intakt, dvs det regnar inte in.
Frågan kanske du redan ställt dig själv. Är det alltid samma huvudsäkring som smäller? Det framgår inte hur stort värmebehovet är och vilken effekt pannan har. 16A låter inte mycket om du har elpanna. Men det finns en möjlighet att det är dåligt balanserat så att flera av de större förbrukarna belastar samma fas. Då kan du komma en bit på väg genom att flytta belastningar mellan faserna. Antagligen som komplement till men kanske rent av i stället för att säkra upp.
Jag var i samma sits för ngt år sedan. (Gammalt hus, direktel, etc) avsäkrat till 16A. Jag la ner några timmar på att mäta laster och fördelade sedan om i centralen så att jag fick en jämnare fördelning och klarade mig med ngn propp i månaden. Såklart tills jag fick tag i en elektriker som bumpade till 20A.
Jag skulle dock göra båda på en gång, en elektriker bumpar till 20A på en halvtimme och hjälper dig säkerligen med att fördela om lite laster om det behövs.
Hos oss är prisskillnaden låg mellan 16 och 20, men i min andra kåk har jag 25, det är svindyrt. Så kolla hur det ligger till hos nätleversntören.
Jag skulle dock göra båda på en gång, en elektriker bumpar till 20A på en halvtimme och hjälper dig säkerligen med att fördela om lite laster om det behövs.
Hos oss är prisskillnaden låg mellan 16 och 20, men i min andra kåk har jag 25, det är svindyrt. Så kolla hur det ligger till hos nätleversntören.
Medlem
· Halland
· 4 433 inlägg
Jag har också 16A i villan och skaffade bergvärme. Effektvakten i den gjorde att ännu inga säkringar har gått.S Stabbsson skrev:
Medlem
· Halland
· 4 433 inlägg
Skaffa bergvärme om du har råd. Det gjorde jag och tjänar tiotusentals kronor om året. Allting annat förbleknar i jämförelse. Men säkringsavgiften är en bagatell i sammanhanget.S Stabbsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 953 inlägg
Säkra upp, installera värmepump och se över belastningen mellan faserna. Sen kanske du kan gå ner igen
Jag har också haft en kombipanna olja/el som körts på olja fram till början av året, då oljan varit billigare än elen. Klarat mig utan problem med 16AT säkring (trög proppsäkring som kan överbelastas med 50% i en timme). Oljebrännaren drar inte mycket och jag har kört diskmaskin och tvättmaskin samt spis samtidigt utan problem för att testa. Har även bastu med 4 kW/5,8 A bastuaggregat. Dessutom ett litet hushåll så det är lätt att undvika att köra allt samtidigt. De fasta kostnaderna beroende på säkringsstorlek är inte över tid försumbara. Nu ska Vattenfall dessutom öka elnätsavgiften till årsskiftet med drygt 1500 kr/år.S Stabbsson skrev:Hej gottfolk.
Jag har nyligen flyttat in i en villa som för närvarande värms av elpatron i en kombipanna, är påväg att byta till luft/vatten men det är ca 4-5 månader bort.. nu vill jag ha lite råd av er experter.
Jag har 16A huvudsäkring i huset idag, och med elpatronen så är det omöjligt för mig att köra mer än 1 maskin samtidigt. Ex diskmaskin och induktionspis för då smäller det. Likaså tvättmaskin.
Vi är en familj på 4 Pers och tvättmaskinen går ju på fulla muggar då barnen här är 6 mån gamla tvillingar. Och vi önskar ju givetvis att kunna köra tvätten tillsammans med spisen och i bästa fall diskmaskinen också! Har ju även en bastu man vill kunna använda då och då..
Vad skulle ni resonera? Byta till 20 eller 25A?
I våras bytte jag ut kombipannan till en Thermia luft/vatten värmepump. Värmepumpen plus normal hushållsel som dator, kyl/frys, TV, belysning drar mestadels 3-5 A och värmepumpens inbyggda elpatroner kopplas bara in som frysskydd om pumpen skulle gå sönder. Det är viktigt att dimensionera värmepumpen så att dess 3-fas elpatroner om 3 steg (3-6-9 kW respektive 4,3-8,6-13 A) inte kopplas in under normal drift. Har dessutom en belastningsvakt som kopplar ur elpatronerna stegvis om den totala förbrukningen närmar sig 16 A. Har också testat med att använda diskmaskin, tvättmaskin och spishäll samtidigt. Bastun har jag använt samtidigt med diskmaskin och tvättmaskin utan problem.
Det är viktigt att alla 1-fas förbrukningar som diskmaskin, spishäll och tvättmaskin ligger på skilda faser för att få en jämn belastning, samt att bastuaggregatet inte är överdimensionerat, i mitt fall räcker 4 kW/5,8 A.
I ert fall skulle jag med tanke på familjens storlek på 4 personer välja en huvudsäkring på 20 A trög. Då behövs ingen belastningsvakt. I värmepumpen kan man ställa in hur många av de 3 stegen 3-6-9 kW som kan vara inkopplade samtidigt vid ett eventuellt pumphaveri.
Kan nämna att elektrikern som kopplade elen i normalfallen alltid rekommenderar 20 A huvudsäkringar.
Lycka till!
Din nuvarande kombipanna körd på el, jag antar du har 3 effektsteg, 3-6-9 kW. Vid 9 kW är strömmen 13 A, vid 6 kW = 8,6 A. Då är det inte mycket kvar att spela med.lennart larsson 75 skrev:
Jag har också haft en kombipanna olja/el som körts på olja fram till början av året, då oljan varit billigare än elen. Klarat mig utan problem med 16AT säkring (trög proppsäkring som kan överbelastas med 50% i en timme). Oljebrännaren drar inte mycket och jag har kört diskmaskin och tvättmaskin samt spis samtidigt utan problem för att testa. Har även bastu med 4 kW/5,8 A bastuaggregat. Dessutom ett litet hushåll så det är lätt att undvika att köra allt samtidigt. De fasta kostnaderna beroende på säkringsstorlek är inte över tid försumbara. Nu ska Vattenfall dessutom öka elnätsavgiften till årsskiftet med drygt 1500 kr/år.
I våras bytte jag ut kombipannan till en Thermia luft/vatten värmepump. Värmepumpen plus normal hushållsel som dator, kyl/frys, TV, belysning drar mestadels 3-5 A och värmepumpens inbyggda elpatroner kopplas bara in som frysskydd om pumpen skulle gå sönder. Det är viktigt att dimensionera värmepumpen så att dess 3-fas elpatroner om 3 steg (3-6-9 kW respektive 4,3-8,6-13 A) inte kopplas in under normal drift. Har dessutom en belastningsvakt som kopplar ur elpatronerna stegvis om den totala förbrukningen närmar sig 16 A. Har också testat med att använda diskmaskin, tvättmaskin och spishäll samtidigt. Bastun har jag använt samtidigt med diskmaskin och tvättmaskin utan problem.
Det är viktigt att alla 1-fas förbrukningar som diskmaskin, spishäll och tvättmaskin ligger på skilda faser för att få en jämn belastning, samt att bastuaggregatet inte är överdimensionerat, i mitt fall räcker 4 kW/5,8 A.
I ert fall skulle jag med tanke på familjens storlek på 4 personer välja en huvudsäkring på 20 A trög. Då behövs ingen belastningsvakt. I värmepumpen kan man ställa in hur många av de 3 stegen 3-6-9 kW som kan vara inkopplade samtidigt vid ett eventuellt pumphaveri.
Kan nämna att elektrikern som kopplade elen i normalfallen alltid rekommenderar 20 A huvudsäkringar.
Lycka till!