Nu när kylan kommit så har golvet blivit varmt. Men för första gången sedan vi satte in vattenburna golvvärmen så känner vi svala/kalla fläckar mitt på golvet?
Läst till mig att man kan behöva lufta, men har ingen aning kring processen.
Är en slang som hänger från shunten som det kommer vatten ur om jag skruvar på den.

Men hur gör jag för att lufta hela detta system?
Shunten driver 4 slingor i ett golv här på undervåningen (kök/vardagsrum).

Jag har kontrollerat så regleringen på slingorna fungerar som dom ska.
 
  • Golvvärmeshunt med flera kopplingspunkter och ventiler, blå slangar anslutna till ventiler och tryckmätare synlig, del av golvvärmesystem i hem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
J Jockose skrev:
Är en slang som hänger från shunten som det kommer vatten ur om jag skruvar på den.
Det är luftningsventilen/-slangen på golvvärmeshunten.
J Jockose skrev:
Shunten driver 4 slingor i ett golv här på undervåningen (kök/vardagsrum).
Är alla fyra slangarna varma på returen?
Om en slinga är kall, hur är indikeringen på det ställdonet?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Det är luftningsventilen/-slangen på golvvärmeshunten.

Är alla fyra slangarna varma på returen?
Om en slinga är kall, hur är indikeringen på det ställdonet?
Alla fyra slangar är varma på returen.
Har faktiskt inte kollat ställdonet på de kalla slingorna som går ut i slingorna
 
Demmpa Demmpa skrev:
Det är luftningsventilen/-slangen på golvvärmeshunten.

Är alla fyra slangarna varma på returen?
Om en slinga är kall, hur är indikeringen på det ställdonet?
Btw, luftningsventilen har jag koll på.
Dock undrar jag om jag måste tömma systemet helt för att lufta ur det?
 
Har du samma temp på returen(låna en irpicka) så har du flöde över slingorna. Lufta på nippeln, du ska inte tömma något.

Jag killgissar att du inte har något fel, vid 5 plusgrader så kanske det går ut 25-27c i dina slingor beroende på isolerstandard, det är knappt kännbart om man lägger handflatan på golvet under en matta.
 
  • Gilla
Jockose
  • Laddar…
Kontrollerade igår kväll igen och endast 1 av 4 slangar var varma igen.

Tog av reglerdonen (Uponor ATS-01) igår kväll och lämna ventilerna i öppet läge.

Kom ner på undervåningen nu på morgonen och inga kalla fläckar. Varmt och skönt över hela golvet.

Så jag bör kunna utesluta luft i systemet?

Dock riktar jag blickarna mot regleringen.
Kör med Uppnor Smatrix Wave Pulse och trådlösa termostaten T-169.
För den stänger uppenbarligen 3 av 4 ventiler.

Har haft detta system sen 2021 och aldrig haft problem.
 
Om du bara har golvvärme och inga radiatorer så skulle jag bara lämna donen avplockade, blir det för varmt i huset så justera ned på pannan istället. Har du eldstad som du använder så är det annorlunda, då behöver man termostater.

Vill du ordna det ändå så kolla att stiftet på den slingan som inte fungerar rör sig när du trycker på det, stoppa också ett finger i själva ställdonet och känn om känselkroppen rör sig/rör sig inte när du vrider upp/ned termostaten. Håller man tryck på fingret mot botten / sidan så kan man känna det, även om det är några millimeter i snigeltakt.
 
S
J Jockose skrev:
Kontrollerade igår kväll igen och endast 1 av 4 slangar var varma igen.

Tog av reglerdonen (Uponor ATS-01) igår kväll och lämna ventilerna i öppet läge.

Kom ner på undervåningen nu på morgonen och inga kalla fläckar. Varmt och skönt över hela golvet.

Så jag bör kunna utesluta luft i systemet?

Dock riktar jag blickarna mot regleringen.
Kör med Uppnor Smatrix Wave Pulse och trådlösa termostaten T-169.
För den stänger uppenbarligen 3 av 4 ventiler.

Har haft detta system sen 2021 och aldrig haft problem.
På reglerdonen ska du kunna se om dom reagerar på signalen att öppna. Det ska finnas ett litet fönster eller liknande på sidan av dom där du ska kunna se om det rör sig (väääldigt sakta) när centralen kallar på värme till kretsen.
JAg gissar att dom är av typen med en svällkropp fylld med vax eller liknande som skall röra sig sakta när det går ström genom en spole som värmer upp den. Det är så dom öppnar. Det kan ta en minut innan dom öppnat eller stängt helt. men det ska börja röra sig relativt omedelbart.

Om dom inte rör sig så är det antingen fel på ställdonet eller så får inte ställdonet signal längre.
då är nästa fråga om dom kretsarna med tillhörande ställdon är kopplade till samma utgång på styrenheten eller på varsin.
Om ett rum ska ha värme från 4 slingor så kan man antingen gruppera 4 utgångar mot en termostat så att dom reglerar på samma rumstermostat eller så kopplar man bara 4 styrdon till en utgång på en utgång. (förutsatt att dom tål så mycket föstås. Jag har för mig att min HeatUp central tål upp till 3 ställdon per utgång)

Ligger dom på samma utgång så är det inte fel på utgången utan i så fall kan det vara så enkelt att det är trångt i anslutningen i reglercentralen och dom har inte hamnat så bra och med tiden så har dom rört sig pga den lilla värmeutveckling som blir när centralen skickar ström till ställdonet och så har dom tappat kontakten.
Då behöver du bara lossa anslutningsskruven och se till att dom sitter ordentligt och dra åt igen.

Om dom sitter på varsin utgång så borde du kunna kolla så att centralen visar att dne aktiverat alla utgångarna. Brukar kunna synas genom att en LED tänds vid utgången när man lyft på locket.
Om den inte tänds så har centralen "glömt" att utgången är kopplad till den termostaten eller så är centralen trasig.. Borde inte hända men underliga saker händer. Med lite tur kan du då para om termostaten och allt funkar igen.
Om den tänds så är nästa steg att kolla om det blir spänning på utgången. Det går att mäta med en multimeter. Gissningsvis likström 24V men börja med hög inställning på voltmetern om du mäter så du inte riskerar att steka den.
Om det inte går signal ut till utgången är centralen defekt och behöver bytas eller lagas.
Om det går spänning på utgången så är det troligen ställdonet som gett upp och behöver bytas.

Byta ställdonen kan du göra själv om du är normalt händig. Det är bara att plocka av ställdonet från ventilen och sedan koppla loss sladden och sedan montera dit den nya. Men man kanske inte vill göra det innan man konstaterat att det inte är något annat fel eftersom sådana här saker brukar kunna kosta lite.
Men jag gissar att ett nytt ställdon hamnar i regionen 500-1000 kr/styck.
 
  • Gilla
Jockose och 1 till
  • Laddar…
S steffo_b skrev:
På reglerdonen ska du kunna se om dom reagerar på signalen att öppna. Det ska finnas ett litet fönster eller liknande på sidan av dom där du ska kunna se om det rör sig (väääldigt sakta) när centralen kallar på värme till kretsen.
JAg gissar att dom är av typen med en svällkropp fylld med vax eller liknande som skall röra sig sakta när det går ström genom en spole som värmer upp den. Det är så dom öppnar. Det kan ta en minut innan dom öppnat eller stängt helt. men det ska börja röra sig relativt omedelbart.

Om dom inte rör sig så är det antingen fel på ställdonet eller så får inte ställdonet signal längre.
då är nästa fråga om dom kretsarna med tillhörande ställdon är kopplade till samma utgång på styrenheten eller på varsin.
Om ett rum ska ha värme från 4 slingor så kan man antingen gruppera 4 utgångar mot en termostat så att dom reglerar på samma rumstermostat eller så kopplar man bara 4 styrdon till en utgång på en utgång. (förutsatt att dom tål så mycket föstås. Jag har för mig att min HeatUp central tål upp till 3 ställdon per utgång)

Ligger dom på samma utgång så är det inte fel på utgången utan i så fall kan det vara så enkelt att det är trångt i anslutningen i reglercentralen och dom har inte hamnat så bra och med tiden så har dom rört sig pga den lilla värmeutveckling som blir när centralen skickar ström till ställdonet och så har dom tappat kontakten.
Då behöver du bara lossa anslutningsskruven och se till att dom sitter ordentligt och dra åt igen.

Om dom sitter på varsin utgång så borde du kunna kolla så att centralen visar att dne aktiverat alla utgångarna. Brukar kunna synas genom att en LED tänds vid utgången när man lyft på locket.
Om den inte tänds så har centralen "glömt" att utgången är kopplad till den termostaten eller så är centralen trasig.. Borde inte hända men underliga saker händer. Med lite tur kan du då para om termostaten och allt funkar igen.
Om den tänds så är nästa steg att kolla om det blir spänning på utgången. Det går att mäta med en multimeter. Gissningsvis likström 24V men börja med hög inställning på voltmetern om du mäter så du inte riskerar att steka den.
Om det inte går signal ut till utgången är centralen defekt och behöver bytas eller lagas.
Om det går spänning på utgången så är det troligen ställdonet som gett upp och behöver bytas.

Byta ställdonen kan du göra själv om du är normalt händig. Det är bara att plocka av ställdonet från ventilen och sedan koppla loss sladden och sedan montera dit den nya. Men man kanske inte vill göra det innan man konstaterat att det inte är något annat fel eftersom sådana här saker brukar kunna kosta lite.
Men jag gissar att ett nytt ställdon hamnar i regionen 500-1000 kr/styck.
Igår när jag kollade på detta, så satte jag termostaten på max. Gick ut till ställdonen och efter en stund såg jag att dom öppnade sakta sakta och slingorna blev varma som tidigare var kalla.
Så termostaten har kontakt med reglercentralen iaf. Jag såg även att samtliga LED lyste vid det tillfället.
Dock så tänkte jag aldrig på om samtliga lyste innan jag skruvade på termostaten. Så det blir nästa kontroll jag får göra nu.

Samtliga 4 ställdon är kopplade på varsin kanal i reglercentralen. Så kanske kan det vara bättre att gruppera dom till 1 kanal?

Jag har också kontrollerat "piggarna" på shunten och dom rör sig utan problem. Vilket också uppenbarar sig efter att jag plockar av ställdonen och får fullt flöde/värme i samtliga slingor.

Men jag ska kolla hur centralen lyser när den är nöjd med temperaturen.
 
Ställdonen har en gångtid på ca 5 minuter.

Att ha rumstermostater som mäter rumstemperaturen & ställdon är egentligen dåligt för att få jämn rumstemperatur & jämn golvtemperatur.
Ska man ha rumstermostat så bör det vara med golvgivare.

Sen bör inte rumstermostaten & ställdon eller radiatortermostater vara den primära regleringen utan bara reglera ner flödet om rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.

Utan regleringen bör ske med centrala reglersystemet som styr framledningstemperaturen.
Sen behöver även värmesystemet vara injusterat flödesmässigt så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga, på så sätt blir det jämn temperatur mellan rummen.

Difftemperaturen över radiatorer/golvvärmeshunt bör vara 7-10⁰.
Difftemperaturen över golvvärmeslingorna bör vara 3-5⁰.
 
S
J Jockose skrev:
Igår när jag kollade på detta, så satte jag termostaten på max. Gick ut till ställdonen och efter en stund såg jag att dom öppnade sakta sakta och slingorna blev varma som tidigare var kalla.
Så termostaten har kontakt med reglercentralen iaf. Jag såg även att samtliga LED lyste vid det tillfället.
Dock så tänkte jag aldrig på om samtliga lyste innan jag skruvade på termostaten. Så det blir nästa kontroll jag får göra nu.

Samtliga 4 ställdon är kopplade på varsin kanal i reglercentralen. Så kanske kan det vara bättre att gruppera dom till 1 kanal?

Jag har också kontrollerat "piggarna" på shunten och dom rör sig utan problem. Vilket också uppenbarar sig efter att jag plockar av ställdonen och får fullt flöde/värme i samtliga slingor.

Men jag ska kolla hur centralen lyser när den är nöjd med temperaturen.
Du behöver inte nödvändigtvis koppla dom till samma kanal. dom verkar funka som dom ska så du ska nog inte flytta om dom.
Däremot kan det vara läge att kolla ställskruvarna i ställdonen.
Dom skruvar som jag har för mig att du nämnde tidigare i tråden skall sticka ut ca 3 mm. eller något sådant.
Jag gissar att som det är kopplat så är dom fyra utgångarna grupperade till en och samma termostat. Så det ska vara i sin ordning.
Däremot kan det vara så att den kallar på bara lite värme vilket gör att den skickar signal till ställdonen under korta perioder så dom bara ska öppna lite.
Om då skruvarna på ställdonen inte är ställda lika så kan det hända att dom inte öppnar lika mycket i ventilen när dom rör sig. Men när du ställde på max så öppnade allt fullt och då blir det varmt överallt.

För att vara säker kan du verifiera om du bara höjer termostaten lite att samtliga LED för de 4 utgångarna tänds samtidigt. För det borde dom göra.
Och sedan lossa på ställdonen och försöka ställa in ställskruvarna så lika som möjligt. För jag misstänker att dom reglerar hur mycket donet trycker på piggen i ventilen under. Och om dom är olika så blir det olika värme i alla kretsarna.
 
S
Demmpa Demmpa skrev:
Ställdonen har en gångtid på ca 5 minuter.

Att ha rumstermostater som mäter rumstemperaturen & ställdon är egentligen dåligt för att få jämn rumstemperatur & jämn golvtemperatur.
Ska man ha rumstermostat så bör det vara med golvgivare.

Sen bör inte rumstermostaten & ställdon eller radiatortermostater vara den primära regleringen utan bara reglera ner flödet om rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.

Utan regleringen bör ske med centrala reglersystemet som styr framledningstemperaturen.
Sen behöver även värmesystemet vara injusterat flödesmässigt så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga, på så sätt blir det jämn temperatur mellan rummen.

Difftemperaturen över radiatorer/golvvärmeshunt bör vara 7-10⁰.
Difftemperaturen över golvvärmeslingorna bör vara 3-5⁰.
Om du bara har golvvärme och vill optimera så att du får ut max COP ur pumpen så är det så man ska göra ja. Ställdonen ska bara strypa om det blir annan värmetillförsel i rummet. Typ om solen skiner eller man eldar i kaminen.
Men det finns lägen när det kan bli opraktiskt. Jag har den situationen. Optimerar jag som du säger (vilket jag tänkte göra) så blir framledningen till fläktkonvektorn i förrådet lite för låg då den inte öppnar och ger värme om framledning är under 30 grader så måste jag lägga framledning lite onödigt högt för att den ska ge värme. Och då får jag låta slingorna i golvet strypa lite för att hålla ner värmen i rummen.
Jag har dragit ned cirk i slingorna litegrann för att kompensera. Men HeatUp säger i sina manualer att man egentligen inte ska behöva justera slingorna för det ska termostaterna och reglerdonen skäta själva.

Jag misstänker att det är något optimistiskt men jag får i alla fall jämn och bra temp i huset trots att jag i praktiken har lite högre framledning än vad som egentligen borde krävas om jag bara hade golvvärmen.
Men just det att jag har andra värmekällor som kräver annan framledning gör att jag får trassla lite.
 
@steffo_b

Så som du gör, gör att det blir ojämn temperatur på golvet, vissa delar är varma medan vissa delar är svala.

Det du saknar är en golvvärmeshunt som sänker den högre temperaturen som fläktkonvektorn kräver ner till den temperatur som golvvärmen vill ha.
 
Klicka här för att svara