Q
Hej,

Bor sen två år i 70-talshus med krypgrund. Det finns en avfuktare (Corroventa CTR300TT) installerad. Vill nu kolla över om det går att minska dess förbrukning (utan att riskerar fukt- och mögelproblem).

Jag har placerat ner två st. egna fuktmätare, och t. ex. senaste veckan har fukten legat mellan ca 65 - 68% (dvs avfuktaren slår på runt 68% och slår av vid ca 65%). Den går mer eller mindre konstant under dygnet. Temperaturen har under denna tid varit 12-15°C i krypgrunden.

När jag kontrollerar plasten så finns det mindre hål (~1dm) på några ställen, och vi har även haft inne möss under förra vintern. Hittade även en mindre sänka med vatten i (dvs ovanför plasten, men vid ett "överlapp" mellan plaster), ca 1L kanske. Sög upp detta, ska kolla i veckan om det kommit nytt. Dessvärre kommer man enbart åt ca halva krypgrunden, då balken till andra halvan är för låg för att krypa under.

Frågan är vad som är värt att göra, om något?
- Se till att täta de hål i plasten som man kommer åt. (Oklart hur mycket detta hjälper om det finns hål/glipor på ställen som jag inte kommer åt)
- Ändra arbetsområdet för avfuktaren (t. ex. låta den gå högre i fukt-% innan den slår på? Kommer väl då behöva jobba mer så detta borde inte leda till lägre förbrukning? Förutom om den håller sig under den nya "på"-nivån naturligt då.. men kanske finns risk för fukt/mögelskador över 70%?)
- Nåt annat?
- Bara acceptera att det är så här..


Avfuktaren stod för 1/3 av husets energiförbrukning i oktober, därav intresset att se om det går att förbättra läget.. Jag kör inte spotpris på el så är i nuläget inte ute efter att t. ex. köra avfuktaren under billiga eltimmar, även om det kanske skulle kunna vara en idé på lite sikt?

(Skulle ju fö kunna slå av avfuktaren 1-2 dygn och se hur långt upp fukthalten sticker..)
 
Kan du ställa in vid vilken Rf-nivå avfuktaren skall jobba vid?

Diagram som visar relationen mellan relativ luftfuktighet och temperatur i förhållande till mögelrisk och tillväxttid vid olika Rf-nivåer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Quaqq
  • Laddar…
Q
K Kane skrev:
Kan du ställa in vid vilken Rf-nivå avfuktaren skall jobba vid?

[bild]
Osäker om jag kan ställa det via avfuktaren eller om den har hårdkodade gränser (tror det senare), men jag skulle ju kunna slå av/på spänningen till den via hemautomation. Det kanske finns risk att förkorta livslängden iofs om jag gör på det sättet..

Ska nog testa att slå av den 1-2 dygn och se hur långt RH sticker upp iaf, så vet jag mer om grundförutsättningarna. :-)
 
Q Quaqq skrev:
Osäker om jag kan ställa det via avfuktaren eller om den har hårdkodade gränser (tror det senare), men jag skulle ju kunna slå av/på spänningen till den via hemautomatation. Det kanske finns risk att förkorta livslängden iofs om jag gör på det sättet..

Ska nog testa att slå av den 1-2 dygn och se hur långt RH sticker upp iaf, så vet jag mer om grundförutsättningarna. :-)
Slå av den och testa. Nu går vi ju mot en kallare period och då går Rf normalt ner i krypgrunderna.
Jag styr min avfuktare med TP-Links Tapo (sensor och strömbrytare).
 
  • Gilla
Quaqq
  • Laddar…
Q
Nån som kan kommentera om det är värt att täcka över mindre håligheter i byggplasten på marken, alt andra åtgärder för att överlag minska fukten i grunden på sikt (dvs utan aktiva åtgärder såsom avfuktare)?
 
Corroventa går att köra så den skapar undertryck i grunden, dvs fläkten går oavbrutet och blåser ut luft utomhus... Det är bra om man har problem med lukt eller radon, men kanske inte alltid nödvändigt annars..

Har du den funktionen igång men inte behovet kan det vara värt att titta över med.... Har man inte perfekt tät plast är det ju onödigt att dra in ny luft som måste avfuktas kontinuerligt....
 
S
Jag styr avfuktare med smartplugg i krypgrund med hjälp av Homeassistant och temp/rf givare. Kör på mögelrisk index https://github.com/Strixx76/mold_risk_index så tillåter högre rf när det är kallt och lägre när det är varmt, samt accepterar viss tid över gränserna beroende på vilken det är. För att skydda avfuktaren från att slitas i onödan pga bruten ström väntar jag tills kompressorn pausar innan jag bryter strömmen, syns tydligt i effektuttaget i smartplugg. Kört systemet i flera år. Bra klimat i krypgrunden och ca 40 kWh/månad i elanvändning under sommaren/hösten som gick ner till 30 nu i oktober. Använder https://woods.se/sv/produkter/avfuktare/krypgrund/woods-dsc50fm/ och har även lagt markduk, ångspärr och 10 mm isolermatta tidigare för att passivt försöka hindra fuktproblem men det har inte varit nog utan avfuktaren var sista pusselbiten för att åstadkomma bra klimat i krypgrunden. Vanlig konfensavfuktare är okej så länge du har något vettigt ställe att göra av med kondensvatten. När det är kallt och de blir ineffektiva är hög luftfuktighet inte ett problem för mögeltillväxt.

Här är historiken från april 2021 till nu. Notera hur högt rf steg innan åtgärden och att den fått svänga men generellt legat okej sen sommaren 21 då avfuktaren installerades. Graf över relativ luftfuktighet i krypgrund från april 2021 till nu, med variationer mellan 60 och 100 procent.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.