Hej.
Jag har en tvåvånings villa med 1-rörs system.Och då det under många år har varit kallt på övervåningen så har jag löpande bytt ut enrads radiatorer till tvåradiga.i kalla rum. Det är MMA:s enrörs koppel som används.Men, det hjälper bara lite då flödet över dom nya är för lågt så blir dom inte varma.
Det är fem kretsar i huset. 2st kretsar på nedervåningen och 3st på övervåningen där det är problem.
Det sitter returventiler endast på dom 3st kretsarna på övervåningen som jag har öppnat fullt.
Alla nya element är kollade också att termostatventilerna och returventilen är fullt öppna.
Inga returventiler sitter på källarkretsarna.
Jag har en 2år gammal Nibe F1234 som jag kör cirkulationspumpen 100% för att få max flöde till övervåningen. Vilket har hjälpt lite. Men långt ifrån tillräckligt.
Vad är troligen bäste åtgärd för att åtgärda felen? Returventiler på källarkretsen?
Finns det "bättre koppel" att montera?
Jag ska ev. få hjälp nästa vecka av en rutinerad vvs:are. Om han kan se brister att åtgärda.
Oavsett... mycket tacksam för tips och hjälp.
/ H
Jag har en tvåvånings villa med 1-rörs system.Och då det under många år har varit kallt på övervåningen så har jag löpande bytt ut enrads radiatorer till tvåradiga.i kalla rum. Det är MMA:s enrörs koppel som används.Men, det hjälper bara lite då flödet över dom nya är för lågt så blir dom inte varma.
Det är fem kretsar i huset. 2st kretsar på nedervåningen och 3st på övervåningen där det är problem.
Det sitter returventiler endast på dom 3st kretsarna på övervåningen som jag har öppnat fullt.
Alla nya element är kollade också att termostatventilerna och returventilen är fullt öppna.
Inga returventiler sitter på källarkretsarna.
Jag har en 2år gammal Nibe F1234 som jag kör cirkulationspumpen 100% för att få max flöde till övervåningen. Vilket har hjälpt lite. Men långt ifrån tillräckligt.
Vad är troligen bäste åtgärd för att åtgärda felen? Returventiler på källarkretsen?
Finns det "bättre koppel" att montera?
Jag ska ev. få hjälp nästa vecka av en rutinerad vvs:are. Om han kan se brister att åtgärda.
Oavsett... mycket tacksam för tips och hjälp.
/ H
Medlem
· Blekinge
· 12 689 inlägg
Försök att stänga av alla element därnere och då får du tryck och flöde upp. När det har stabiliserat sig (en dag eller så) kan du börja öppna därnere igen.
Ja, som det är nu så tar de två slingorna istället källaren det mesta av flödet även om termostaterna på källarradiatorerna stryper flödet till radiatorn, å det som händer då är att det blir "för varmt" vatten i returen till bergvärmepumpen.H HsEnrör skrev:
Alla fem enrörsslingorna måste injusteras flödesmässigt, likaså varje bypass i de nya radiatorkopplena.
Medlem
· Blekinge
· 12 689 inlägg
Hej Thomas och Demmpa för er hjälp.T Thomas_Blekinge skrev:
Jag har kört systemet för test med
Termostaterna både stängda och öppna på nedre våningen men det hjälper inte.
Så jag måste sätta in returventiler för att få någon kontroll.
Men, jag har sökt runt efter information om vilka instrument som behövs / är bäst.. Hittar inget bra.
och även informationen på bypass/retur ventilen på kopplet. Hur dess egenskaper är...?
Jag hittar inte något hjälpande info hos MMA heller mer än kurvor på termostatventilen.
Jag hittar inte heller nån teknisk info på dom gamla kopplen. Det kan ju vara mycket olika egenskaper i dom mot dom nya....?
Återigen ett tack för er hjälp.
Du kan inte stänga dom nedre kretsarna helt alltså? Det borde funnits ventiler till detta för att kunna manövrera flödet. Jag håller på att bygga till vårt enrörssystem med en kanske två nya slingor för tvårörssystem och en ventil på returen känns onekligen som ett måste. Jag har bara enplans MEN det är onekligen så att det är olika flöde och tröghet i slingorna oavsett. 7 element på enrörssystemet medans 3 plus 3 på de andra slingorna.
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruv dras åt med insexnyckel och passar maskiner, beslag och möbler där skallen ska ta liten plats. Cylindrisk skalle står upp en bit och försänkt skalle hamnar i nivå med ytan. Skruven går i gängade hål eller med mutter och är
Läs mer
Fast man borde ju satt en avstängning på samtliga returer för att kunna balansera in slingorna och sedan ta det element för element. Att stänga varje koppel hjälper väl inte för du har väl alltid ett förbiflöde. Iaf har mkt system det så. Flödet går inte att strypa helt ute på slinga.