Hej forum medlemmar,

Jag har en fråga om placering av eluttag för framtida spis eller ung och häll.

Idag har jag ett 20mm vp rör som kommer upp från golvet (infräst i väggen) som slutar i en 80mm kopplingsdosa på höjd 450mm (från färdigt golv till centrum på dosan). Dosan och vp röret befinner sig i princip i mitten av utrymmet som spis eller kökskåp med bredd 600mm (ca 260mm från vänsterkan och 340mm från högerkant) kommer att ta i anspråk.

Jag har även sett att det mer eller mindre är standard att uttaget för spis sitter på höjd 300mm från golv bakom spisen. Jag har även läst att uttagen inte bör sitta direkt bakom spis pga värme, att de kan vara vägen fysiskt och att fett som rinner ned på uttaget kan ställa till problem. Jag har även läst att det är rekommenderat att ha uttagen i angränsande skåp.

I mitt fall så kommer jag att ha ett 500mm skåp till höger om spis (eller köksskåp med ugn och häll kombination) så det skulle passa bra att sätta uttaget eller uttagen där. Jag har även förstått att det är vanligt att sätta ett fullkopplat perilexuttag och att dra en av faserna (F3 om jag minns rätt) vidare till ett vanligt uttag (om separat ung och häll används).

Så nu till mina frågor.
Då det är nästintill omöjligt att veta vad som är bästa placering av infällda uttag undrar jag om inte "bästa" lösningen vore att gå med kabel från dosan, dvs ha ett doslock med ledningsuttag och sätta uttaget eller uttagen med utvändiga uttag inne i skåpet bredvid?

Bör jag sänka den befintliga infrästa kopplingsdosan till standar 300mm (sitter idag 450mm från golv)? Ger det någon mening?
 
A
SS 437 01 02 anger som exempel på monteringshöjder för eluttag i kök:
Spis: 300 mm höjd från golv och 300 mm från skåpsida
Spishäll: I underliggande utrymme 150 mm från skåpsida och 600 mm över golv (300 mm under bänkskiva)

Det utesluter inte andra placeringar som också passar.

Fett som rinner ner på uttagen är tydligen mer vanligt än man kan tro om man ska tro vissa yrkesverksamma rapporter: https://www.elinstallatoren.se/bom-...-hagelbrakare-vet-man-att-det-ar-spisuttaget/

Bör jag sänka den befintliga infrästa kopplingsdosan till standar 300mm (sitter idag 450mm från golv)? Ger det någon mening?
Om det passar där det är kommer jag inte på någon mening med att flytta det. Jag tror inte höjderna på uttag har någon direkt anknytning till elsäkerhet.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
A avh67f skrev:
Spishäll: I underliggande utrymme 150 mm från skåpsida och 600 mm över golv (300 mm under bänkskiva)
Det blir trångt med Perilex om man har ugn under hällen.
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
Jag försöker förtydliga vad jag vill göra.

Så jag funderar på att behålla den befintliga infrästa kopplingsdosa (sitter idag på 450mm höjd över golv bakom där spis eller köksskåp med häll och ugn kommer att stå), gå ut ur dosan (montera doslock med ledningsuttag) nedåt säg 100mm och svänga in 90 grader in i granskåpet (till höger om spis etc.) och placera utanpåliggande uttag inne i skåpet (placering som passar bäst och som relativt lätt kan flyttas i framtiden).

Skulle detta vara en vettig lösning?

Jag antar att jag måste se till att det finns tillgång till den infällda kopplingsdosan iväggen bakom spis/skåp t.ex genom ett hål i baksidan av köksskåpet som ung och häll monteras?
 
K Kane skrev:
Det blir trångt med Perilex om man har ugn under hällen.
Om man tittar på monteringsanvisningarna för ex en Siemens ugn, så anger de ett område bakom ugnen där det skall få plats ett uttag. Jag vet inte om de måtten är någon defacto standard och gäller för fler märken, eller ens för alla Siemens modeller.
 
H hempularen skrev:
Om man tittar på monteringsanvisningarna för ex en Siemens ugn, så anger de ett område bakom ugnen där det skall få plats ett uttag. Jag vet inte om de måtten är någon defacto standard och gäller för fler märken, eller ens för alla Siemens modeller.
Så här ser det ut för min Bosch. Men det säger inget om olämpligt/lämpligt område för hällens inkoppling. Måtten i standarden "Spishäll: I underliggande utrymme 150 mm från skåpsida och 600 mm över golv (300 mm under bänkskiva)" funkar inte hos mig.

Ritning av installation för Bosch häll, visar mått och placering av kopplingsdosa inom område "a" och monteringskrav för väggstöd "b".
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
Jo men det visar ett område där man kan få plats med uttag. Hur lämpligt det sedan är i förhållande till att ha uttagen i ex. skåpet bredvid är en annan femma.
 
Redigerat:
A
2 2yoggi skrev:
Jag har även förstått att det är vanligt att sätta ett fullkopplat perilexuttag och att dra en av faserna (F3 om jag minns rätt) vidare till ett vanligt uttag (om separat ung och häll används).
Ja. Det går även att montera en sådan här direkt över dosan om det får plats där.
2 2yoggi skrev:
Jag försöker förtydliga vad jag vill göra.

Så jag funderar på att behålla den befintliga infrästa kopplingsdosa (sitter idag på 450mm höjd över golv bakom där spis eller köksskåp med häll och ugn kommer att stå), gå ut ur dosan (montera doslock med ledningsuttag) nedåt säg 100mm och svänga in 90 grader in i granskåpet (till höger om spis etc.) och placera utanpåliggande uttag inne i skåpet (placering som passar bäst och som relativt lätt kan flyttas i framtiden).

Skulle detta vara en vettig lösning?

Jag antar att jag måste se till att det finns tillgång till den infällda kopplingsdosan iväggen bakom spis/skåp t.ex genom ett hål i baksidan av köksskåpet som ung och häll monteras?
Ja det går bra om du vill ha uttagen i skåpet bredvid. Den befintliga gamla dosan kommer man väl åt genom att bara dra ut ugnen/spisen? Det är en förväntad plats för en sådan dosa. Så det går bra. Men det är sant att alla förbindningar ska vara åtkomliga för inspektion och det innefattar ju alla kopplingsdosor.

Här är en annan tråd med liknande upplägg: https://www.byggahus.se/forum/threads/sladd-till-ugn-rotuttag.580629/post-6726556
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.