Jag har hittat följande Wago i fastighetens elcentral som oroat mig en tid, men har inte kommit mig för att koll vad förgreningen utmynnar i tills i går kväll:

Bild av en elcentral med en kopplingsbox innehållande tre elektriska ledningar: två svarta och en brun, kopplade till 16 A dvärgbrytare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Notera att den bruna ledaren är endast 1.5 mm² medan de svarta är 2.5 mm² (kanske inte syns så bra på bild men den är klart klenare):

Elcentral med synliga ledningar i olika tjocklek; brun ledare 1.5 mm², svarta ledare 2.5 mm², och avstängda automatsäkringar, märkta "Hager".
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Notera att den avslagna dvärgbrytaren är på 16 A och tyvärr går den bruna ledaren till tvättstugans uttag för tvättmaskin och torktumlare, som ju är en stora förbrukare (kom fram till detta genom att koppla bort den bruna och kolla vilka uttag i tvättstugan som blev spänningslösa). Är det här något som är behäftat med brandrisk eller kan man låta det vara? Ledningssträckan är gissningsvis 10-15 meter. Avstickaren verkar ha gjorts i samband med någon renovering som tidigare ägare gjort. Enligt märkningen matar gruppen "tvättstugans uttag och belysning", dock verkar belysningen komma från någon grupp eftersom den fortfarande fungerar med säkringen avslagen.

Tack för hjälpen!
 
  • Gilla
leifberggren och 1 till
  • Laddar…
A
Om den är klamrad på vägg t ex kan det vara i sin ordning. I de flesta andra fall är det inte det om det är en vanlig 70 graders kabel. Då har den en belastningsförmåga under 16 A.

Det enklaste I så fall är att byta ut minibrytaren eller ansluta den till en 10 A-minibrytare och ändra i gruppförteckningen så den stämmer
 
  • Gilla
kisumisu och 2 till
  • Laddar…
Det är inte möjligen så att det är en trefasgrupp till tvättstugan? Ser ut som trådarna från säkringarna bredvid den avstängda har olika färg. Det kan indikera att det är en trefasgrupp. I så fall kan man inte säkra ned bara en av de tre faserna. Eller kan, kan man men det blir inte rätt.
 
  • Gilla
Hällsvedjan och 1 till
  • Laddar…
Johannes W. E. Eriksson Johannes W. E. Eriksson skrev:
uttag för tvättmaskin och torktumlare
Är det två separata maskiner som ni kör samtidigt? En i taget går bra men båda kommer att överbelasta både säkring och ledning, inte jättemycket men ändå.
 
Det är i nuläget en tvättmaskin på 2100 W. Men i tvättstugan finns plats för torktumlare och även en frys/kyl har varit kopplad på samma uttag (för tillfället inte i bruk). Så antar att det är lugnt för tillfället men formellt fel och vill vi koppla in andra apparater som möjligtvis körs samtidigt så borde denna bruna dras om till en 2.5 mm². Tror dock att det kan bli svårt då det verkar vara en massa ledare inknölade i ett VP-rör. Enda orsaken jag kan tänka mig till att man gjort så här är att man har velat använda någon existerande belysningsmatning för att det varit svårt att dra nya.
 
  • Gilla
klaskarlsson och 1 till
  • Laddar…
Nissens
Johannes W. E. Eriksson Johannes W. E. Eriksson skrev:
Jag har hittat följande Wago i fastighetens elcentral som oroat mig en tid, men har inte kommit mig för att koll vad förgreningen utmynnar i tills i går kväll:

[bild]

Notera att den bruna ledaren är endast 1.5 mm² medan de svarta är 2.5 mm² (kanske inte syns så bra på bild men den är klart klenare):

[bild]

Notera att den avslagna dvärgbrytaren är på 16 A och tyvärr går den bruna ledaren till tvättstugans uttag för tvättmaskin och torktumlare, som ju är en stora förbrukare (kom fram till detta genom att koppla bort den bruna och kolla vilka uttag i tvättstugan som blev spänningslösa). Är det här något som är behäftat med brandrisk eller kan man låta det vara? Ledningssträckan är gissningsvis 10-15 meter. Avstickaren verkar ha gjorts i samband med någon renovering som tidigare ägare gjort. Enligt märkningen matar gruppen "tvättstugans uttag och belysning", dock verkar belysningen komma från någon grupp eftersom den fortfarande fungerar med säkringen avslagen.

Tack för hjälpen!
Jag skulle nog byta till 13A säkring. Då borde du vara safe.
 
  • Gilla
klaskarlsson
  • Laddar…
Jag hade låtit dra fram separata ledare till alla apparaterna. Sedan tydligt markera upp dem i centralen som trefasgrupp med separata brytare.

Hmm, det är ju precis så jag har med 10A per säkring som går till trefasbrytaren, varifrån tre uttag är utgrenade... 🙃
...tvättmaskin, torktumlare och luftavfuktare.
 
  • Gilla
kisumisu och 1 till
  • Laddar…
Nissens
pacman42 pacman42 skrev:
Hmm, det är ju precis så jag har med 10A per säkring som går till trefasbrytaren, varifrån tre uttag är utgrenade... 🙃
...tvättmaskin, torktumlare och luftavfuktare.
Ändå tror du inte att 13A räcker… 🤔
 
Johannes W. E. Eriksson Johannes W. E. Eriksson skrev:
Det är i nuläget en tvättmaskin på 2100 W. Men i tvättstugan finns plats för torktumlare och även en frys/kyl har varit kopplad på samma uttag (för tillfället inte i bruk). Så antar att det är lugnt för tillfället men formellt fel och vill vi koppla in andra apparater som möjligtvis körs samtidigt så borde denna bruna dras om till en 2.5 mm². Tror dock att det kan bli svårt då det verkar vara en massa ledare inknölade i ett VP-rör. Enda orsaken jag kan tänka mig till att man gjort så här är att man har velat använda någon existerande belysningsmatning för att det varit svårt att dra nya.
Det där börjar låta väldigt skumt.

Den här matningen med klenare ledare, går den alltså in i ett rör med fler matningar? Inte bara fas, nolla och skyddsjord?

Vad exakt går i röret? Från hur många säkringar?
 
Nissens Nissens skrev:
Ändå tror du inte att 13A räcker… 🤔
jag? Det beror ju på vad man kopplar in. Men det skall garanterat säkras ned.
 
Nissens
pacman42 pacman42 skrev:
jag? Det beror ju på vad man kopplar in. Men det skall garanterat säkras ned.
Du beskrev ju själv att du hade likadana prylar på samma uppkoppling. Så det är de prylarna och den uppkopplingen vi pratar om…
 
Hm. Ser en tom Din-skena i bilden. Mitt förslag: Installera separata säkringar för varje enskild storförbrukare som ligger på dedikerade uttag.
Kommentar gällande maskiners effekt: Det som anges på märkskylt är en max-effekt under "optimala" förhållanden dvs med i princip 0V i spänningsfall i kablar osv. Har själv mätt upp 8A för min 2200 W Husqvarna tvättmaskin. Iofs över värmepumpens strömtrafos men ger en hyfsad bild av verkligheten.
 
Nissens Nissens skrev:
Du beskrev ju själv att du hade likadana prylar på samma uppkoppling. Så det är de prylarna och den uppkopplingen vi pratar om…
Jag beskrev hur TS skulle koppla och sedan skrev jag att jag redan hade kopplat så själv
 
Nissens Nissens skrev:
Ändå tror du inte att 13A räcker… 🤔
Instämmer. 13A max på 1,5mm2 kabel, som jag fattat det. Bör räcka för din tvättmaskin på 2.1kW.
 
  • Gilla
Nissens
  • Laddar…
Har gjort lite mer detektivarbete och det ser bättre ut nu. Märkte att samtliga ledare i röret (4 st på egna säkringar varav två till tvättstugan + jord + nolla) i själva verket är 2.5mm², även den till tvättmaskinen. Det fanns nämligen en Wago till i ett undangömt skrymsle i centralen (har rejäla nystan där så det är svårt att se vad som går vart) som kopplade ihop den bruna 1.5 mm² med den 2.5 mm² som är dragen i röret. Jag tror också jag hittade orsaken till denna koppling: från den andra Wagon gick nämligen ytterligare en brun ledare till en numera oanvänd KNX-reläkanal som enligt en förteckning har styr numera icke-existerade downlights. Man har alltså tidigare använt denna 2.5 mm² som tändtråd och kanske därför nöjt sig med klenare "patchar" i centralen.

Summa summarum är det alltså bara en ca. metersstump om är 1.5 mm² och dessutom helt inom centralen så den torde vara lätt att byta. Skall även öppna dosorna i tvättstugan och kolla att det är 2.5mm² genomgående där. Då borde man kunna behålla 16 A säkringen.
 
Redigerat:
  • Gilla
Haksav och 3 till