Hej! Mina föräldrars utegivare till deras thermia classic 105 verkar ha lagt av, så de får ingen värme alls inomhus just nu. Under helgen verkar det vara dåligt med vvs-tekniker på jour i närheten, så frågan är om någon här har bra koll på om/hur man kan temporärt koppla bort utegivaren och få igång värme på systemet? Utegivaren visar konstant 19C och så varmt är det inte nu. :)
 

Bästa svaret

Att visad temperatur är högre än faktisk temp kan bero på fukt i utegivaren, den kan du öppna
och se om du kan torka rent, om man kopplar bort givaren helt så tolkar thermian det som att det är
0 grader ute, det kanske vore bättre än 19 i väntan på en ny givare.
 
P
Precis troligvis fukt dålig kontakt med givaren i kapslingen dosan.
 
Det var inte fukt, men vi kopplade ur givaren helt och nu får värmepumpen rulla på utan den tills tekniker kan hälsa på och fixa ny givare. Eller vad som är fel.

Tack för tipsen!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.