4 507 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Byggstöm 250m
Någon som kan uppskatta eller beräkna hur grov gummikabel man bör använda för att ha byggström 16A med 250m kabel, säkrat med 16A diazed. Antar att det inte går så bra med 2,5mm2.
Medlem
· kronoberg
· 1 528 inlägg
250m?
Har du inget skåp närmare? Annars 6mm2 får du köra iaf. Då har du förvisso 32A handskar men de flesta byggskåp mm brukar ha 32A handske som inkommande.
Har du inget skåp närmare? Annars 6mm2 får du köra iaf. Då har du förvisso 32A handskar men de flesta byggskåp mm brukar ha 32A handske som inkommande.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 939 inlägg
Med eller utan JFB, med vilken förimpedans i matningspunkten?
Enklast är kanske att räkna med 2 % spänningsfall i ledningen och 16 A per fas.
Arean blir då S = (L*Ib*p)/(Uf*sp) = (250*16*0.018) / (230*0.02) = 16 mm².
10 mm² ger ca 3 % sp.fall vilket kanske också duger, medan 6 mm² ger ca 5 %.
Det beror på vilka tunga och spänningskänsliga maskiner ni kommer att köra.
Det är också beräknat som huvudledning, så enfasiga laster kommer att se ett dubbelt så hög sp.fall om de andra två faserna inte är lika belastade.
Enklast är kanske att räkna med 2 % spänningsfall i ledningen och 16 A per fas.
Arean blir då S = (L*Ib*p)/(Uf*sp) = (250*16*0.018) / (230*0.02) = 16 mm².
10 mm² ger ca 3 % sp.fall vilket kanske också duger, medan 6 mm² ger ca 5 %.
Det beror på vilka tunga och spänningskänsliga maskiner ni kommer att köra.
Det är också beräknat som huvudledning, så enfasiga laster kommer att se ett dubbelt så hög sp.fall om de andra två faserna inte är lika belastade.
Tänk bara på att du inte får använda några handskar om du ska välja fyrledare. Med tanke på vad du ska köra bör det räcka med 6mm2 och då kanske det blir mer nytta av all kabel senare som kortare sladdar.larsbj skrev:
Du har ju fått uträknat av Bo så det är bara att välja vad man ser som rimligt.
Det blir nog 6mm2 belastningen kommer sälla upp i 16A.GK100 skrev:
Det finns ju fyrledare att köpa med handske, men det kanske bara är till motorer.
http://elbutik.se/product.html/reevolt-motorkabel-16/32/63a-4g25/4/6/16?category_id=2143
Ja de kablarna får inte mata en central för trefas i Sverige, men för rena motordrifter är det ju ok, Som du kanske ser har de andra handskar också inte bara fyrpoliga utan blå och med styrklacken "klockan 9", så det är ganska udda fåglar.
Det finns 4 Ledare med blå kontakter för den norska marknaden i svenska kataloger. Där finns ingen nolla i elsystemet ( IT-nät 3 230 volt).GK100 skrev:
Klicka här för att svara