Jeg håper at jeg skriver i riktig del av forumet.
Jeg har et problem med dimensjonering av en bjelke.
Forutsetninger: Jeg skal bygge en terrasse på 7*10m. Denne terrassen vil ligge over et terrassetak, jeg vil legge to bjelker på hver side av taket og en som spenner over taket. Denne bjelken vil ikke ha støtte og vil få en spennvidde på 9 meter. Det jeg funderer på er å legge en H-balk på dette stedet da jeg vil minimere høyden på den så mye som mulig.
Er det noen som kan hjelpe til med hvordan jeg skal gå frem for å finne riktig størrelse? Eller hvis jeg tenker helt feil, mottas gjerne kommentarer også.
Mvh Eddie
Jeg har et problem med dimensjonering av en bjelke.
Forutsetninger: Jeg skal bygge en terrasse på 7*10m. Denne terrassen vil ligge over et terrassetak, jeg vil legge to bjelker på hver side av taket og en som spenner over taket. Denne bjelken vil ikke ha støtte og vil få en spennvidde på 9 meter. Det jeg funderer på er å legge en H-balk på dette stedet da jeg vil minimere høyden på den så mye som mulig.
Er det noen som kan hjelpe til med hvordan jeg skal gå frem for å finne riktig størrelse? Eller hvis jeg tenker helt feil, mottas gjerne kommentarer også.
Mvh Eddie
Hehe det var ikke så interessant merker jeg.
Jeg har funnet en bra tabell http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=wrwrdq#/page62/ der kommer jeg fram til at det kreves en HEB 300 for å gjøre jobben.
Jeg ser der at ved 4550 kg last jevnt fordelt over bjelken blir nedbøyningen 95 mm. Er det noen som vet formelen for en nedbøyning hvis man for eksempel har 1000 kg jevnt fordelt?
Jeg har funnet en brukt bjelke 28 cm høy 35 cm bred, kan denne være like sterk som HEB 300? http://www.blocket.se/vi/13139659.htm?ca=15_s
Takknemlig for svar hvis det er noen som har en stund over.
Jeg har funnet en bra tabell http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=wrwrdq#/page62/ der kommer jeg fram til at det kreves en HEB 300 for å gjøre jobben.
Jeg ser der at ved 4550 kg last jevnt fordelt over bjelken blir nedbøyningen 95 mm. Er det noen som vet formelen for en nedbøyning hvis man for eksempel har 1000 kg jevnt fordelt?
Jeg har funnet en brukt bjelke 28 cm høy 35 cm bred, kan denne være like sterk som HEB 300? http://www.blocket.se/vi/13139659.htm?ca=15_s
Takknemlig for svar hvis det er noen som har en stund over.
Du får lese det med liten skrift igjen! Den mulige lasten som beskrevet for den bjelken du har sett på (q) er 45,5 kN/m.Eddie_ja skrev:Hehe det var ikke så interessant merker jeg.
Jeg har funnet en bra tabell [lenke] der kommer jeg fram til at det kreves en HEB 300 for å gjøre jobben.
Jeg ser der at ved 4550 kg last jevnt fordelt over bjelken blir nedbøyningen 95 mm. Er det noen som vet formel for dedbøyning om man for eksempel har 1000 kg jevnt fordelt?
Jeg har funnet en brukt bjelke 28 cm høy 35 cm bred kan denne være like sterk som HEB 300? [lenke]
Takknemlig for svar om det er noen som har en stund over.
Dette er ikke "4550 kg last jevnt fordelt over bjelken" men betydelig mer!
For øvrig er nedbøyningen for likeformige laster direkte proporsjonal mot lastens størrelse.
Det vil si hvis du har 10 kN/m istedenfor 45 kN/m blir nedbøyningen ca. 21 mm.
Har du en last på 10 kN/m? Hvordan har du kommet frem til det i så fall?
Har sett på blocket nå også: De bjelkene som vises der er sveisede platebjelker. Uten å ha nøyaktige mål på tverrsnittet går det ikke å si om de er sterke nok. Du burde kunne få data fra selskapet som selger.Eddie_ja skrev:
Klikk her for å svare