Trå på elektrisk gulvvarme hjelp!
Vi møtte. 55 Ohm. Akkurat som det står i manualen.
Moderator
· Stockholm
· 57 843 innlegg
Det der er som sagt kabelens resistans. Den vil ikke bli feil av at man går på den. Det som litt hypotetisk kunne skje er at isolasjonen i kabelen blir ødelagt. En slik feil finner man ikke med et vanlig multimeter (som jeg antar at du/samboeren har brukt for å måle 55 ohm).A Amaryllis92 skrev:
I ulike sammenhenger der det blir feil på isolasjonen, så er det vanlig at lederne ikke ligger helt sammen. Det er ingen kontakt metall mot metall. Kanskje en sprekk i en isolasjon.
Hvis man da måler mellom lederne i kabelen og jord (den 3. lederen i kabelen) med et vanlig multimeter, vil det vise brudd, noe som er ønskelig å se. For det er ingen galvanisk kontakt mellom trådene, men de ligger kanskje bare en 10-dels mm fra hverandre. Multimeteret legger ut en spenning på kanskje 5V når det måler resistans (ohm).
Men i virkeligheten vil det jo ligge 230V på lederen som ligger en 10-dels mm fra jord. Da vil strømmen hoppe over, det blir en gnist/bue. Man sier at strøm kan hoppe 1mm per 1000V (gjelder i vakuum).
Derfor bruker man en isolasjonstester for denne typen kontroller. Det instrumentet gjør samme måling som multimeteret, men det bruker en prøvespenning på typ. 500V (kan velges mellom 250 - 1000V). Med den høye prøvespenningen kan strømmen finne gjennom sprekker og andre isolasjonsfeil. Hvis ikke 1000V klarer å komme forbi isolasjonen, vil heller ikke 230V klare det. Skal kanskje tillegge at til tross for den høye målspenningen, er instrumentet ufarlig, det kan ikke legge ut noen form for strøm å snakke om.