Det føles ikke som at gulvvarmen burde ha gått i stykker for at man gikk på det med sko? Den burde jo tåle det?
 
  • En nærbilde av skadet gulv med synlige varmeledninger, sannsynligvis relatert til problem med gulvvarme.
tommib
Nå prøver du å rasjonalisere bort samtalen.

Bare ring, du vil føle deg bedre etterpå.
 
tommib tommib skrev:
Nå prøver du å rasjonalisere bort samtalen.

Bare ring, du kommer til å føle deg bedre etterpå.
Samboeren spurte elektrikeren som sa at det burde være greit.
 
Vi møtte. 55 Ohm. Akkurat som det står i manualen.
 
  • Liker
mikethebik
  • Laddar…
Magnus E K
Ja, ikke vil motstanden endres om man tråkker i stykker isolasjonen. Det trengs isolasjonsmåling. Eller kanskje bare inspisere skaden med lampe og forstørrelsesglass.
 
Magnus E K Magnus E K skrev:
Ja, ikke vil resistansen endres om man tråkker i stykker isolasjonen. Det trengs isolasjonsmåling. Eller kanskje bare inspisere skaden med lampe og forstørrelsesglass.
kabelen er ikke ødelagt eller flat noen steder
 
Har vel lagt ut 300+ sånne slynger skulle jeg tro, enda har ingen gått i stykker fordi man har stått på den, noe man gjør iblant ved slutten av forleggingen, også vært hele hver gang etter flytesparkel har tråkket rundt
 
  • Liker
Henrik.woll og 1 annen
  • Laddar…
Jeg har sett byggere kjøre trillebåren over dem en hel dag og de fungerte fortsatt etterpå.
 
A Amaryllis92 skrev:
Vi møtte. 55 Ohm. Akkurat som det står i manualen.
Det der er som sagt kabelens resistans. Den vil ikke bli feil av at man går på den. Det som litt hypotetisk kunne skje er at isolasjonen i kabelen blir ødelagt. En slik feil finner man ikke med et vanlig multimeter (som jeg antar at du/samboeren har brukt for å måle 55 ohm).

I ulike sammenhenger der det blir feil på isolasjonen, så er det vanlig at lederne ikke ligger helt sammen. Det er ingen kontakt metall mot metall. Kanskje en sprekk i en isolasjon.

Hvis man da måler mellom lederne i kabelen og jord (den 3. lederen i kabelen) med et vanlig multimeter, vil det vise brudd, noe som er ønskelig å se. For det er ingen galvanisk kontakt mellom trådene, men de ligger kanskje bare en 10-dels mm fra hverandre. Multimeteret legger ut en spenning på kanskje 5V når det måler resistans (ohm).

Men i virkeligheten vil det jo ligge 230V på lederen som ligger en 10-dels mm fra jord. Da vil strømmen hoppe over, det blir en gnist/bue. Man sier at strøm kan hoppe 1mm per 1000V (gjelder i vakuum).

Derfor bruker man en isolasjonstester for denne typen kontroller. Det instrumentet gjør samme måling som multimeteret, men det bruker en prøvespenning på typ. 500V (kan velges mellom 250 - 1000V). Med den høye prøvespenningen kan strømmen finne gjennom sprekker og andre isolasjonsfeil. Hvis ikke 1000V klarer å komme forbi isolasjonen, vil heller ikke 230V klare det. Skal kanskje tillegge at til tross for den høye målspenningen, er instrumentet ufarlig, det kan ikke legge ut noen form for strøm å snakke om.
 
  • Liker
Magnus E K
  • Laddar…
K
Ingen håndverker svever over kabelen når de avretter så hvis din samboer ikke hadde skøyter på seg burde det ikke være noen fare.
 
  • Liker