Tenkte sjekke om noen med erfaring med dimensjonering kan hjelpe meg litt.

Skal bygge uterom.
Kanalplast 50mm som tak.
Blir skråtak fra eksisterende vegg med 5m spennvidde. 6m bred.
Ville 50x180 (hjemmesaget) vært nok?
Eller trenger jeg opp i 200..?
Takknemlig for svar
 
  • Rødt trehus med hvite vinduer, terrasse i tre under konstruksjon; utemøbler og grill er plassert på terrassen med skog i bakgrunnen.
Hvilken snøsone?
Hvilken takvinkel? Gjetter på min 6 grader
 
Hvis det er sone 2,5 så trengs limtre 56x225
Da er deformasjonen 11mm og nyttegraden 88%
 
S s97danl skrev:
Om det er sone 2,5 så trengs det limtre 56x225
Da er deformasjonen 11mm og nyttogangen 88%
De
[QUOTE="s97danl, post: 5133424, member: 35409

Ja det er snøsone 2.5, men du mener altså at alle 6 langsgående skal måtte være limtre?
 
For formstabiliteten ville jeg ikke valgt noe annet. Med kanalplast er det stor risiko for lekkasje hvis det er for store bevegelser i virket.
Egenskåret virke er ikke med i Svenskt Trä's dimensjonstabell, så det er litt vanskelig å sammenligne.
Men 5m dypt er ganske mye. Jeg bor selv i sone 1 og har 56x180 med 5m dybde, og det er akkurat på grensen i tabellen. Men på den annen side har vi aldri noe snø her.

Hadde det bare vært et enkelt skjermtak ville jeg ikke brydd meg så mye, men et 50mm kanalplasttak for vinterhage er ikke direkte billig det heller. Du vil ikke få noen lekkasje inn der med et isolert gulv og alt.
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.