Noen som har peiling på hvordan et 6 m langt 80x80x6 mm firkantrør som legges opp i endene sånn at det får 6 m spennvidde vil klare seg hvis man belaster det med 200 kg på midten? Egenvekten er ca. 80 kg. Lasten vil være primært statisk (100 kg), men av og til vil man gå på den (+100 kg dynamisk).

Tanken er at det skal kles inn med en "gipsboks" (utendørsgips, utendørs) som deretter skal pusses. Dømt til å mislykkes eller? Sprekker i puss og lignende kanskje?
 
Det blir garantert sprekker, i alle fall hvis du går på den.
Kan du ikke gå opp i dimensjon og velge type 160x80 (eller hva som nå finnes) på høykant?

Nå har jeg ikke regnet på ovennevnte tilfelle (orker ikke lete frem tabeller og formler) men jeg har meget vanskelig for å tenke meg at det blir så stivt som man ønsker.

/Kent
 
Akkurat, en rektangulær kan kanskje være smartere. Har også tenkt på at en I- eller H-bjelke kanskje ville vært bedre akkurat der.
 
Da det er topp og bunn som gjør mest nytte mot bøying så er en i-profil veldig passende
 
Om man knekker (bøyer) en I-bjelke litt på midten, (5 mm) og monterer bjelken med bøyningen oppover, ville det hjelpe?
 
Hvordan gjør du det med bibeholdt styrke og hvordan skal den bøyes til? En I-bjelke bøyes ikke spesielt lett.

Er det ikke å gjøre ting litt unødvendig kompliserte, spesielt siden man oftest vil ha ting i vater.

Leker man med dimensioner så lar man i så fall trekantformen på konstruksjonen peke nedover i dette tilfellet.

/Kent
 
Ja du Kent, ikke går det an å hoppe på den og tro at den bøyer seg :)
Kan ingenting om dette. Det var rett og slett et forslag som tydeligvis ikke var så bra.
/Janne
 
Noen gjetninger om hvilke dimensjoner en I-bjelke ville trenge i dette scenariet (6 m spennvidde, egenvekt + 200 kg belastning)?
 
Da får det bli en gjetning... Ikke mer enn en ren gjetning.
Kikket litt og mitt svar blir en normal I-bjelke som er 200 mm høy.

De som orker å regne på det kommer nok til å lande der omkring, kruxet er den dynamiske lasten når man går og hopper rundt på bjelken.

Som sagt en gjetning som jeg tror ligger innenfor toleransen +/- 40
La noen som virkelig kan regne på det.

/Kent
 
Gjelder lasten "bare" 200 kg på midten så holder det med en IPE160...
 
Takk for alle svar - nå tror jeg at jeg har tilstrekkelig med informasjon for å ta en beslutning i saken!
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.