Fant den tekniske beskrivelsen fra vårt hus (bygget i 1952), har noen spørsmål:

Om jeg leser riktig så består ytterveggene kun av ytong = blåbetong? Altså ingen isolasjon i det hele tatt? Har denne betongen noen isolerende egenskaper av verdi?

Det burde bety at det ikke er noe problem å tilleggsisolere fra innsiden? Bør man også da sette inn en dampsperre eller kan jeg droppe det?

Radonmålingen viste 210 bq, som vi antar kommer fra blåbetongen. Derfor har vi vurdert å installere FTX. Tror ikke huset er så tett. Tanken er at vi tetter igjen vindusventilene og bytter tetningslister, men vi har ingen planer om å bytte vinduer eller annet. Er det en god idé med FTX likevel, eller bedre med bare F-system? (bergvarme)

Teknisk beskrivelse av hus bygget i 1952, med detaljerte spesifikasjoner om vegger, bjelkelag, tak, og ventilasjonssystemer. Yttervegger av Ytong.
 
Er det kaldt inne? Er veggene kalde? FTX er alltid å foretrekke hvis dere uansett skal satse, så sats på det beste for helsen og bomiljøet. Hvor stort årsforbruk (strøm) og boareal har dere?
 
  • Liker
Rabbithole
  • Laddar…
Jonatan79 skrev:
Er det kaldt inne? Er veggene kalde? FTX er alltid å foretrekke hvis dere uansett skal satse, sats på det beste for helsen og bomiljøet. Hvor stort årsforbruk (strøm) og boligareal har dere?
Bergvarmen varmer bra, men veggene føles kalde. Å rive hele fasaden er ikke et alternativ, så derfor vurderer jeg å legge på en 100mm isolasjon på innsiden i rommene som uansett skal renoveres. Det burde vel fungere da det ikke er noe organisk materiale i veggen? Har jo også luftspalte mellom betongen og teglsteinen.

Tenkte også å etterisolere loftet.

Huset er på 180 m2 + kjeller, har ikke tall på årsforbruket.
 
Tror ikke det gjør spesielt merkbar forskjell med 5-10cm ekstra. Vinden kommer gi mer effekt. Er usikker på om det er risikabelt med 10cm ekstra, avhengig av om dampbarriereløsning finnes i veggen.
 
Dampsperre innenfor isolasjon er jo også bra mot radon.
 
Lettbetong har omtrent samme termiske egenskaper som tre. 15 cm lettbetong, som i dette tilfellet, tilsvarer en 6 tommer tykk tømmer- eller plankevegg. Isolasjonsevnen er en tredjedel av mineralullens, tilsvarer således her 5 cm mineralull. Veggens tyngde er derimot en ressurs, den skaper en varmeutjevnende evne som delvis kompenserer for den dårlige isolasjonen. Forbedret ventilasjon av FTX modell er sikkert den beste løsningen. Plastfolie på innsiden kan bidra til større tetthet ellers unngår man det i homogene vegger av denne typen. Det skal også finnes radontett tapet.
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.