Vi holder på å renovere og vil åpne opp planløsningen i henhold til skissen og bildene. Ifølge vår informasjon fra tidligere eiere skal kun yttervegger være bærende med såkalt selvbærende konstruksjon med valmet tak. Da vi begynte renoveringen og fjernet kledning på innervegger, merket vi at veggene bestod av 7 cm tykke planker. Vi kan også se at de tverrgående bjelkene på kaldloftet ikke går tvers over hele huset på ett sted ved skorsteinen (se bilde ifølge pkt 1).
Hvordan bør dette håndteres hvis man ønsker å fjerne den rødmerkede veggen på bildet?
1. Montere bjelke ovenfra (helst) eller nedenfra - hvilken dimensjon?
2. Søyler (helst ikke)
3. Annet?
Med vennlig hilsen, Agneta
Hei Agneta!
Noen selvbærende takstoler tror jeg ikke du har. Heller ikke holder bjelkene i loftsbjelkelaget til for en spennvidde på 7 meter. Takkonstruksjonen innebærer dessuten at en hel del taklaster overføres til disse bjelkene. Hjertet som dere er på vei til å rive har absolutt en viktig bærende funksjon. Plankene er riktignok ca 70 mm, men det er mer korrekt å si 3 tommer, for det var det målet som ble brukt da huset ble bygget.
Bjelker må normalt hvile på søyler uansett om de ligger på loftet eller sitter i taket. Det kreves to bjelker og fire søyler for å dekke ditt behov, ettersom bjelker ikke kan gå rett gjennom skorsteinen. I en skorstein får man ikke feste noen bærende konstruksjoner. Originaltegninger forenkler alltid vurderingen i slike tilfeller.
Takk for svar. Vi vurderer om man ved siden av skorsteinen setter en ståldrager loddrett og så en ståldrager vannrett over området der det er ca. 4 m og deretter en ståldrager loddrett. Og så kan rive veggen. Se bilde. Vi skal få en konstruktør på plass...