Har lett, men finner ikke.
Skal montere min ovn med isolert røykrør, 270 mm ytterdia. Ovnen skal stå foran murvegg, noe som gjør at jeg kan ha den nærmere veggen. Dette medfører at jeg kan ha røykrøret nærmere veggen. I andre etasje er veggen som røykrøret kommer til å følge ikke murvegg, men såkalt "brannbar vegg".

Mitt spørsmål er hvor mange mm fra "brannbar vegg" et isolert røykrør må stå?

Takk på forhånd.
 
Om jeg ikke husker helt feil (noe jeg ikke tror jeg gjør) skal et helisolert røkrør stå minst 50mm fra brennbart materiale. Jeg bestilte selv skorstein i sommer, som dog skal gå på utsiden av veggen, og husker at jeg ble fortalt å måle hvor dypt takutstikket var - for røkrøret fikk ikke stå nærmere vindskeiene enn 50mm iom at de er brennbare.
 