Hei, holder på med innertaket i badet og setter spotter osv... kom da på at det kanskje skal være en luftspalte mellom isolasjonen og yttertaket? - Taket er "flatt" av rupanel på regel og takpapp på det.. konstruksjonen i dag ser ut til å ha en spalte på ca 10 cm mellom rupanelen og isolasjonen, men det kanskje bare er av gjerrighet? isolasjonen er ca 30 cm om det nå har noen betydning..

MVH: Marcus
 
19 lesere men ingen som vet? Kom igjen nå alle kunnskapsrike på forumet, jeg vet at dere kan =)

//Mac
 
5 cm luftspalte bør du ha, men man pleier jo å ha en oljeboard masonitt eller noe annet fast spikret for å styre luften akkurat mellom undertaket og masonitten fra takfoten.

Så må du ikke glemme at spotter ofte blir veldig varme, så monter "spot-kopper".
 
Joda.. spyttkopper (kult uttrykk) er montert.. 25x25x20cm.. vel i ølkant mot hva som kreves ifølge anbefalinger... men det er ingen masonitt eller board mellom rupanelet og isolasjonen, men isolasjonen har overside av papir og så sitter det en form for list på kantene av bjelkene, trolig for å holde isolasjonen på plass med luftspalte over.. men da skal jeg ikke fylle rommet med isolasjon hele veien til rupanelet mao?

MVH: Marcus
 
Du trenger å ha minst 2 cm luftspalte mellom råsponten og isolasjonen.
 
Ok, takk, da kjører vi på det...

MVH: Marcus
 