Hei,
Vi har revet en vegg mellom to rom oppe i vårt 50-tallshus. Siden vi skal legge et nytt gulv i forbindelse med dette, tenkte jeg å benytte anledningen til å håndtere trinnlyden fra dette rommet som forstyrrer en del i etasjen under.
Jeg har lest en del på forumet om dette, og det finnes mange gode forslag, men jeg vil gjerne gjøre det så enkelt/billig som mulig.
I dag ligger det et 28 mm plankegulv spikret direkte i mellombjelkelagets bjelker som er ca 80 mm*230 mm, bjelkelaget er isolert med spon.
Planen er å bytte ut sponen med en form for moderne isolasjon. Deretter tenkte jeg å legge en 5 mm tykk epdm-skum på mellombjelkelagets bjelker. På dette legger jeg et 30 mm tykt spontet furugulv som jeg limer i sponten og skruer i fritt hengende bjelker som ligger mellom bjelkene i bjelkelaget. Se tegning.
Da vil hele gulvet hvile på skummet, men likevel være godt skrudd sammen uten å bygge for mye i høyden.
Bortsett fra at gulvet kanskje vil svikte noe, tror dere dette vil gjøre noen som helst forskjell på trinnlyden i etasjen under?
Vi har revet en vegg mellom to rom oppe i vårt 50-tallshus. Siden vi skal legge et nytt gulv i forbindelse med dette, tenkte jeg å benytte anledningen til å håndtere trinnlyden fra dette rommet som forstyrrer en del i etasjen under.
Jeg har lest en del på forumet om dette, og det finnes mange gode forslag, men jeg vil gjerne gjøre det så enkelt/billig som mulig.
I dag ligger det et 28 mm plankegulv spikret direkte i mellombjelkelagets bjelker som er ca 80 mm*230 mm, bjelkelaget er isolert med spon.
Planen er å bytte ut sponen med en form for moderne isolasjon. Deretter tenkte jeg å legge en 5 mm tykk epdm-skum på mellombjelkelagets bjelker. På dette legger jeg et 30 mm tykt spontet furugulv som jeg limer i sponten og skruer i fritt hengende bjelker som ligger mellom bjelkene i bjelkelaget. Se tegning.
Da vil hele gulvet hvile på skummet, men likevel være godt skrudd sammen uten å bygge for mye i høyden.
Bortsett fra at gulvet kanskje vil svikte noe, tror dere dette vil gjøre noen som helst forskjell på trinnlyden i etasjen under?
Hvor stor last tåler epdm-skummet?
Det blir jo en ganske betydelig punktlast på skummet siden det bare ligger på bjelkene. Tenker at det er risiko for at det ganske raskt blir komprimert og ikke fyller noen funksjon.
Bare en tanke har ikke noen kjennskap til epdm.
Det blir jo en ganske betydelig punktlast på skummet siden det bare ligger på bjelkene. Tenker at det er risiko for at det ganske raskt blir komprimert og ikke fyller noen funksjon.
Bare en tanke har ikke noen kjennskap til epdm.
Renovator
· Kalmar län
· 2 600 innlegg
Det er godt tenkt, men det ville vært bedre å frikople undertaket enn gulvet med tanke på at det er temmelig ubelastet. Men om det er hensiktsmessig avhenger jo selvfølgelig av om dere renoverer i etasjen under også...
Så ikke riktig først uten antok at det var ~45 mm bredde, men er de nærmere 100 mm bredde så er det nok som du sier ingen problem.Berghiller skrev: