Etter dreneringsarbeid fikk lecablokk kjellervegg en lang horisontal sprekk, omtrent 2-3mm bred og 4m lang. Kjelleren var innredet men i veldig dårlig stand. Både trepaneler og bjelker som satt fast i veggen var påvirket av langvarig fukt, så jeg fjernet dem. Jeg lurer nå på om de kan ha hatt en annen funksjon som påvirket veggen etter at jeg fjernet dem. Var det en feil? Hva kan man gjøre nå for å fikse problemet?

En vertikal sprekk i en annen vegg, som allerede fantes før arbeidet begynte, har derimot blitt større. Også noen av blokkene har blitt trykket inn, en av dem opp til 1 cm. Sprekken ser ut til å skyldes at en stor stein presset mot veggen, trolig fra da bygningen opprinnelig ble oppført.

Entreprenøren som utførte dreneringsarbeidet sa at sprekkene ikke var noe å bekymre seg for. I tillegg finnes det andre sprekker rundt omkring i kjelleren som sannsynligvis har vært der i mange år, og takstmannen som gjorde overtakelsesbesiktelsen sa at også disse sprekkene ikke var noe å bekymre seg for. Jeg har kontaktet noen fagpersoner for å få en vurdering, men jeg er også interessert i å høre andres meninger om dette og om noen har erfaring med lignende problemer.
 
Nesten alle hus med murte kjellere har sprekker. Ingenting å bekymre seg for.
 
P
M mmmart skrev:
Etter dreneringsarbeid fikk lecablock kjellervegg en lang horisontal sprekk, omtrent 2-3mm bred og 4m lang. Kjelleren var innredet men i veldig dårlig stand. Både trepaneler og bjelker som satt fast i veggen var påvirket av langvarig fukt, så jeg fjernet dem. Jeg lurer nå på om de kan ha hatt noen annen funksjon som påvirket veggen etter at jeg fjernet dem. Var det en feil? Hva kan man gjøre nå for å fikse problemet?

En vertikal sprekk i en annen vegg, som allerede fantes før arbeidet begynte, har derimot blitt større. Også noen av blokkene har blitt presset inn, en av dem opp til 1 cm. Sprekken ser ut til å skyldes en stor stein som presser mot veggen, sannsynligvis fra når bygningen opprinnelig ble oppført.

Entreprenøren som utførte dreneringsarbeidet sa at sprekkene ikke var noe å bekymre seg for. Dessuten er det andre sprekker rundt i kjelleren som sannsynligvis har vært der i mange år, og inspektøren som gjorde overtakelsesbesiktigelsen sa at også disse sprekkene ikke var noe å bekymre seg for.
Jeg har kontaktet noen yrkespersoner for å få en vurdering, men jeg er også interessert i å høre andres meninger om dette og om noen har erfaring med lignende problemer.
Bilder?
 
Rejäl skrev:
Bilder?
Den horisontale sprekken er faktisk 5mm bred
 
  • Veggen med horisontale sprekker på 5mm bredde i en uferdig murflate.
  • Vegg med vertikale trestolper og horisontal sprekk i betong, ca. 5 mm bred.
  • Horisontal sprekk i en vegg av grå murstein med treverk og isolasjon over. Sprekken er 5 mm bred.
  • Horisontal sprekk i murvegg, omtrent 5mm bred, omringet av ujevn malte flater.
  • Sprukket murvegg med horisontal sprekk, ca. 5 mm bred, i mellom malte murstein. Begrenset belysning.
P
M mmmart skrev:
Den horisontella sprekken er faktisk 5mm bred
Denne sprekken ser ikke så bra ut, hvor lang er denne veggen? Samt hvordan ser det ut på utsiden?
 
  • Sprukket murvegg med synlig sprekk mellom mursteinene og ujevn overflate i et uferdig rom.
Hvor lang er hele veggen? Ser ut som at den ikke klarer marktrykket så bra.
 
M mmmart skrev:
Den horisontella sprickan är faktisk 5mm bred
Slik forestilte jeg meg ikke at det så ut. Er det en murvegg? Uansett ser det ut som noe presser fra utsiden, som påpekt.
Det ser ut som en langsom prosess som kan ha pågått i årevis bak isoleringen. Så, ikke hast.
 
Takk for svarene deres. Det er lecablokker.. Denne så slik ut før dreneringsarbeidet. Det var allerede en sprekk, men så ble den verre ganske fort. Den har imidlertid ikke forandret seg på en stund nå.. Denne veggen er 2,5 m lang, den andre er typ 10 m.
 
  • Vegg med lecablokker i et rom med synlig isolasjon, sprukket overflate før dreneringsarbeid. Taket er av trepanel.
Var det fukt på innsiden av lecablokkene før drenering og var det da fukt i akkurat sprekker eller bare i nedkant på veggen
 
Etterfyllingen har kanskje blitt gjort litt voldsomt. Traktor nær vegg?
 
J Jesper mångsysslare skrev:
Var det fukt på innsiden av lecablokkene før drenering og var det da fukt i akkurat sprekker eller bare i nederkant på veggen
Det var ganske fuktig overalt men mest i nederkant på veggen. Men jeg har ikke sett spesielt mye fukt rundt sprekker
Intet Intet skrev:
Et gjenfylling har kanskje skjedd litt hardhendt. Traktor nær vegg?
Jeg så aldri gravemaskinen for nær vegg og det er fjell alt rundt huset typ 1.5-2m bort, så jeg tror ikke det var så mye ekstra trykk men ingen anelse.. Gjenfyllingen skjedde to ganger dog fordi entreprenøren installerte feil tykkelse isolasjon første gangen...
 
Å gjøre nå er nok å dokumentere sprekkene med bilder og måle dem for å se om de blir større eller om de er like i en periode, kanskje over vinteren.
Har de boret og plugget isodrän eller lignende på utsiden, kan det også ha gjort at det har sprukket.
Etter for eksempel vinteren bør du kanskje bryte bort en blokk ved en sprekk og se om det er noe bekymringsfullt. Det går jo an å mure opp en ny, bare ikke ta for lavt, men ta midt på veggen så du kan inspisere og fotografere.
 