Hei, i forbindelse med nybygg.

1) Lurer på kondenspunkten i isolasjonsblokker type Finja nøyaktig mfl. har hørt at det kan bli problemer med fukt som samler seg på innsiden av isolasjonen og lurer siden Finja support selv virker helt uforstående til spørsmålet og ikke har noe svar...

2) Hvordan fungerer det med fuktvandringen i lettbetong type Siporex og Bauroc? Er veggen tilstrekkelig tett eller trengs en fuktspærre?

Aktuell klimasonen bør påvirke om viss fukt-metning ikke rekker å komme ut før vinteren og det skjer frostsprengning...

mvh//Knut

PS Har søkt uten å finne noen aktuelle tråd...
 
Kondenspunktet kan beregnes men da må man vite hele veiens konstruksjon. Så kan det bare regnes på bestemte RF-verdier og temperaturer. At Finja virker uforstående virker merkelig, du har kanskje ikke vært i kontakt med riktig person?
 
H huggan skrev:
Kondenspunkt kan beregnes, men da må man vite hele veggens konstruksjon. Så går det bare å regne på bestemte RF-verdier og temperaturer. At Finja virker uforstående virker rart, kanskje du ikke har kommet i kontakt med riktig person?
Takk for svar!

Konstruksjonen er tenkt å være som i hver enkelt produsents anvisninger for hver enkelt produkt. For finnjas del, virker det som de ønsker å selge sitt pussystem, mens jeg leser at det går an å pusse direkte på deres byggesteiner. Det kan jo være slik at et fullgodt pussystem med nett og glassfibersement er en forutsetning nettopp for å minimere risikoen for frostsprengning? https://www.finja.se/sortiment/betong-och-bruk/putsa-fasad

Valg av puss påvirker knapt kondenspunkt og fuktvandring i nevneverdig omfang.

Slik jeg ser det, bør forskjellene av betydning mellom f.eks Bauroc og Finja, kun være celleplast isoleringen.

Bauroc: https://bauroc.se/product/lattbetongblock-ecoterm/
Finja: https://www.finja.se/sortiment/betong-och-bruk/mura

Har kontaktet Finja to ganger selv og en gang via en trelastforretning og fått det samme ikke-svaret hver gang.
Alle gangene ble jeg/vi koblet til "support", uansett om spørsmålet ble stilt åpent eller som sist at jeg ønsket kontakt med en ingeniør/konstruktør for å få informasjon om spesifikt kondenspunkt og fuktvandring.

Alle ytterligere tips tas imot med takk!

mvh
//Knut
 
Nei, pussen påvirker ikke kondenspunkt nevneverdig. Dog er jeg langt fra ekspert på verken puss eller murt vegger. Så kan det jo være at det er så høy damptetthet i blokkene at det aldri blir et problem.
 
Klikk her for å svare