Hei!
Har et spørsmål om hulltaking i gulvbjelke på loftet i et hus fra 20-tallet. Skal gjøre i stand et bad i et tidligere katteloft. Huset har mansardtak og veggen mellom katteloftet og resten av boligen er bærende og støtter opp takstolene. Denne veggen står deretter på gulvbjelkene som VVS’ere vil ta hull i for avløp til dusjen. Avstanden fra yttervegg til bærende vegg er ca 125 cm. Den totale spennvidden på gulvbjelkene er 3,5 m. I to gulvbjelker trengs det å tas 75 mm hull for avløpet samt to mindre hull for vannrør. Kan man ta disse hullene i gulvbjelkene uten forsterkning eller bør man sette konstruksjonsfiner eller stålplate på gulvbjelkene?

Gulvbjelkenes mål: 230x75
Spennvidde: 3,5 m
 
Går bra å lage hull for avløpet, en forsterkning under hull/utskjæring gjøres med en 45X95 regel, ca 0,5 meter lang. Kan med fordel gjøres på begge sider av åsen om dere er usikre. Hull for vannrørene som er maks ca 25 mm lages i sentrum av virket, det er nullspenning der. Kan også der forsterkes om utskjæring gjøres.
 
Skal du lage hull i en gulvbjelke, sørg for å lage hullet midt i, helst litt ovenfor, da svekker du minst.
Forsterkninger trengs nok også.
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.