Skal bygge et skjermtak for maskinene mine, det er tenkt til å bli 10*15 meter.
Trenger litt hjelp med å dimensjonere bjelkene.
Taket blir pulttak med 6 graders helling, selvbærende takplater. Snøsone 2,5
Det blir tre bjelker, hver 15 meter lange.
Hvilken dimensjon skal det være hvis jeg bruker limtre (90*405 mistenker jeg)
Hvis jeg bruker stålbjelke, hva blir da dimensjonen?
Trenger litt hjelp med å dimensjonere bjelkene.
Taket blir pulttak med 6 graders helling, selvbærende takplater. Snøsone 2,5
Det blir tre bjelker, hver 15 meter lange.
Hvilken dimensjon skal det være hvis jeg bruker limtre (90*405 mistenker jeg)
Hvis jeg bruker stålbjelke, hva blir da dimensjonen?
Hei.
Når det gjelder limtrebjelken så kanskje du kan finne noe her: http://www.byggbeskrivningar.se/byggbesk.aspx?Cid=462&Id=44
90*405 synes jeg høres litt vel spinkelt ut for 15 meter, selv brukte jeg 90*315 for 3 meter over vinduet (og det var i minste laget, men det fantes ikke mer plass), men nå var det selvfølgelig betongtak og 1½-planshus. Men likevel...
Når det gjelder limtrebjelken så kanskje du kan finne noe her: http://www.byggbeskrivningar.se/byggbesk.aspx?Cid=462&Id=44
90*405 synes jeg høres litt vel spinkelt ut for 15 meter, selv brukte jeg 90*315 for 3 meter over vinduet (og det var i minste laget, men det fantes ikke mer plass), men nå var det selvfølgelig betongtak og 1½-planshus. Men likevel...
Moderator
· Stockholm
· 57 875 innlegg
Det blir en rett lang spennvidde om du skal ha 15 meter. Jeg tror at på et slikt bygg får du en del andre interessante belastninger å ta hensyn til. Det kan bli betydelige vridende krefter fra vind. Har du da også bare forsterkende vegger på 3 sider eller evt. bare på 2 sider, så kan det bli følsomt.
Kan du stille en eller annen søyle under skjermtaket, så du får spennvidden 5 eller 10m? Eller blir de for mye i veien da?
http://www.svensktlimtra.se/Upload/File/publikationer/SV_Limtra_WEB.pdf
Kikk på s.39, les gjennom sidene 18-36, der forklares det litt forenklet hvordan du dimensjonerer... Ta kontakt hvis du trenger hjelp med å tolke tabellene...
http://www.svensktlimtra.se/Upload/File/publikationer/SV_Limtra_WEB.pdf
Kikk på s.39, les gjennom sidene 18-36, der forklares det litt forenklet hvordan du dimensjonerer... Ta kontakt hvis du trenger hjelp med å tolke tabellene...
Sist redigert:
Klikk her for å svare