Hei!
Hvordan kan jeg eventuelt forsterke bærende tømmerbjelker i taket? Jeg har en låve bygget i 1900, og vil eliminere et par tømmerstolper midt i rommet. Stolpene støtter de bærende taktømmerne, som har en lask eller skjøt hver, midt i rommet, hvor hele bredden er 6 meter. (Det vil si at taktømmerne selvsagt også er 6 meter lange og ikke klarer å bære lofttaket uten de støttende tømmerne eller annen forsterkning.)
Vurderer om "plattjern" på en eller begge sider av de to taktømmerne langs hele sidene kunne være en løsning??? I så fall,
- hvordan vite hvor tykke plattjernene bør være? (Taktømmerne er 15 x 15 cm og, som sagt 6 meter lange.)
- og hvor finner man "plattjern" eller alternativ?
Håper på ideer!
Mvh
Kai
 
Støtter stolpene skjøten? Uansett så hjelper nok ingen flatjern i verden, kan du skråavstive fra vegg?
 
Om du skal forsterke med jern skal det være på over- og undersiden. Det er der trykk- og strekkreftene finnes. En U-bjelke på hele lengden under og flatjern på oversiden sammenskrudd med gjennomgående skruer kan kanskje fungere.
 
Er enig med taleren ovenfor. Klart det er mulig å fikse, men da kommer du kanskje (sannsynligvis) opp i samme kostnad som å be et sagbruk legge til side 2 trær og deretter barke og tørke og sette opp/bytte ut.
 
Ja, de to stenderne er plassert midt under skjøtene i to av takbjelkene. Og joda, skråstrebere ville i det minste øke frilagt gulvareal, men det ville være herlig om man fikk hele gulvarealet fritt og kunne svinge rundt en fullengdeplanke :-) Tenkte å ha denne låvedelen som snekkerbod.)

Kai
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.