2.464 lest ·
2 svar
2k lest
2 svar
For lange dykkert i lister og paneltak=punktert dampsperre
Hei!
Har en to år gammel Fiskarhedenvilla med trepaneltak.
Har montert litt belysning i etterkant og har da laget diverse hull for spotter og lignende.
Kan ikke se noen spikerhoder i taket, så antar at det er montert med klips og skruer, men under listene i endene av taket ser det ut til å være spikret.
Oppdaget når jeg hadde hånden oppe i et spotlight-hull at man kunne kjenne noen spikerhoder på oversiden av tettingen mot plasten, plasten ser ikke ut til å være punktert.
Brøt også bort et par taklister for å komme til, disse er spikret med 50mm dykkert.
Det er vertikal tetting i ytterveggene som installasjonslag, list + gips + tetting er ca. 50mm tykt, så det er jo grensefall også der at plasten blir punktert.
Noe å bekymre seg for?
Huset har avtrekksventilasjon..
Har en to år gammel Fiskarhedenvilla med trepaneltak.
Har montert litt belysning i etterkant og har da laget diverse hull for spotter og lignende.
Kan ikke se noen spikerhoder i taket, så antar at det er montert med klips og skruer, men under listene i endene av taket ser det ut til å være spikret.
Oppdaget når jeg hadde hånden oppe i et spotlight-hull at man kunne kjenne noen spikerhoder på oversiden av tettingen mot plasten, plasten ser ikke ut til å være punktert.
Brøt også bort et par taklister for å komme til, disse er spikret med 50mm dykkert.
Det er vertikal tetting i ytterveggene som installasjonslag, list + gips + tetting er ca. 50mm tykt, så det er jo grensefall også der at plasten blir punktert.
Noe å bekymre seg for?
Huset har avtrekksventilasjon..
Nei. Regelen er at vegger/tak/gulv skal være tettere på innsiden enn utsiden. Et antall spikerhull fra dykkert kan ikke rimeligvis slippe inn mer luft enn materialet slipper ut. I alle fall ikke så lenge spikeren sitter igjen. Har du aktiv avtrekk så burde du dessuten ha undertrykk i huset.
I "naturlige" hus som påstås å "puste", som bygges uten fuktsperre, fremhever materialleverandørene nettopp den aspektet. Derfor finnes det lister over fuktsgjennomtrengeligheten gjennom ulike materialer, som gips mm. Varmen antas å presse fuktigheten helt ut. Hvis materialene på innsiden stopper litt mens de på utsiden er mer diffustilsigende.
Det fungerer veldig bra i for eksempel gamle tømmerhus som ikke er etterisolert utenfra. Men jeg ser det med ytterste skepsis i nye hus. Har du utegips bak fasaden så er det et eksempel på materiale som er langsomt når det gjelder fuktvandring. Da er det viktigere at diff-sperren er intakt.
mvh Findus
I "naturlige" hus som påstås å "puste", som bygges uten fuktsperre, fremhever materialleverandørene nettopp den aspektet. Derfor finnes det lister over fuktsgjennomtrengeligheten gjennom ulike materialer, som gips mm. Varmen antas å presse fuktigheten helt ut. Hvis materialene på innsiden stopper litt mens de på utsiden er mer diffustilsigende.
Det fungerer veldig bra i for eksempel gamle tømmerhus som ikke er etterisolert utenfra. Men jeg ser det med ytterste skepsis i nye hus. Har du utegips bak fasaden så er det et eksempel på materiale som er langsomt når det gjelder fuktvandring. Da er det viktigere at diff-sperren er intakt.
mvh Findus
Hallo!
Takk for et utførlig svar. Nå ser det ut til at akkurat det stedet jeg kikket på i veggene, var det en stender som var glemt, virker å være innvendig slik at for lange spiker i lister ikke spiller noen rolle da plasten er klemt bak stenderen og listspikeren da treffer den i stedet for å gå gjennom plasten og ut i et tomrom.
Det er utegips i huset dog!
Verste tenkelige scenario er jo at samtlige takpaneler er spikret med for lange spiker i endene og da også så nær ventilasjonen på taket som mulig hele tiden (takfotsventilasjon samt ventilert møne) så ifølge din teori bør jo den luften som finner veien ut ta seg ut ganske lett med tanke på at det da er helt åpent ut fra "vinden"?
Takk for et utførlig svar. Nå ser det ut til at akkurat det stedet jeg kikket på i veggene, var det en stender som var glemt, virker å være innvendig slik at for lange spiker i lister ikke spiller noen rolle da plasten er klemt bak stenderen og listspikeren da treffer den i stedet for å gå gjennom plasten og ut i et tomrom.
Det er utegips i huset dog!
Verste tenkelige scenario er jo at samtlige takpaneler er spikret med for lange spiker i endene og da også så nær ventilasjonen på taket som mulig hele tiden (takfotsventilasjon samt ventilert møne) så ifølge din teori bør jo den luften som finner veien ut ta seg ut ganske lett med tanke på at det da er helt åpent ut fra "vinden"?
Klikk her for å svare