Fikk nettopp vite ( ? ) at nedbøyning av gulv øker med fjerde potens av lengdeøkningen. Om man nå f.eks. har bjelker som er BB brede og på dem hviler gulvspon med CC bredde (mellom senter på bjelkene), hvor stor rolle (liten, større, ingen, ...) kan da BB bredden spille for nedbøyning av gulvsponet? (Ekstremtilfellet kan jo være at gulvspon hviler på bjelker med 1 mm avstand ;-). :-D ) (Sponet hviler jo ikke bare på midten av bjelkene)
 
Sist redigert:
Hei, vanligvis regner man alltid med c/c mellom bjelkene og setter det som lengden. Men ja teoretisk så har det viss påvirkning men da kommer det nok trenges at det ligger gulvspon på begge sider av bjelken som belaster kantene like mye, ellers vil bjelken få en skjevbelastning og da vil lasten krype inn mot senter bjelke siden bjelken vanligvis ikke er så vri-stiv.

Men som eksempel om man har en 45-regel på c/c 600 mm med gulvspon som ligger på kanten av regelen i stedet for senter så burde forskjellen i nedbøying bli L1^4/L2^4=600^4/(600-45)^4=1.37, så 37 % større nedbøying med spennvidde 600 mm enn 555 mm.
 