Hei alle
Jeg skal støpe en isolert betongplate (9x18 meter) med vannbåren varme til et større mekgarasje. For å få et stort og åpent lokale (som bl.a. rommer en to-søyler løfte med krav til viss løftehøyde) skal jeg la sveise opp ferdige veggbjelker/takstoler i ett stykke med 18 meters spenn. Ifølge et råd fra sveiseren er det nok å i forbindelse med støpingen legge inn jernplater med fastsveiset armeringstråd i bunnen slik at disse blir støpt inn i platen. Platene ligger deretter i nivå med betonggulvet. Deretter plasserer man I-bjelkene som utgjør veggelementene på disse jernplatene (med mobilkran) og sveiser fast konstruksjonen. Selvfølgelig skal alt stagges opp med tverrbjelker og annet.
Men spørsmålet er; er dette vanlig?
Jeg har vanskelig for å tro at man lar vegg/tak støtte kun på platen, burde det ikke finnes noen fetere fundamenter under disse jernplatene? Har jeg forstått det rett bør jo platen faktisk være isolert fra omgivelsene...
Noen som vet? Helst en bygningsingeniør. Gjetninger har jeg ikke mye nytte av.
/Mvh, Johan Grimm
Jeg skal støpe en isolert betongplate (9x18 meter) med vannbåren varme til et større mekgarasje. For å få et stort og åpent lokale (som bl.a. rommer en to-søyler løfte med krav til viss løftehøyde) skal jeg la sveise opp ferdige veggbjelker/takstoler i ett stykke med 18 meters spenn. Ifølge et råd fra sveiseren er det nok å i forbindelse med støpingen legge inn jernplater med fastsveiset armeringstråd i bunnen slik at disse blir støpt inn i platen. Platene ligger deretter i nivå med betonggulvet. Deretter plasserer man I-bjelkene som utgjør veggelementene på disse jernplatene (med mobilkran) og sveiser fast konstruksjonen. Selvfølgelig skal alt stagges opp med tverrbjelker og annet.
Men spørsmålet er; er dette vanlig?
Jeg har vanskelig for å tro at man lar vegg/tak støtte kun på platen, burde det ikke finnes noen fetere fundamenter under disse jernplatene? Har jeg forstått det rett bør jo platen faktisk være isolert fra omgivelsene...
Noen som vet? Helst en bygningsingeniør. Gjetninger har jeg ikke mye nytte av.
/Mvh, Johan Grimm
Hei!
Først vil jeg legge litt tyngde bak mine uttalelser og meddele at jeg er maskiningeniør og har i omtrent 2 år arbeidet som betongarbeider/anleggsarbeider. Jeg har arbeidet ved flere byggeplasser for fundamenter til ulike typer industribygg.
Det er en vanlig løsning å støpe inn sveiseplater for søyler og veggelementer. Platene utstyres med fastsveisede armeringsjern som peker nedover i platen. En annen løsning som enkelte hallprodusenter bruker er å støpe fast boltgrupper som stikker opp av platen, for senere å skrus sammen med søylen eller veggen. Støper man inn boltgrupper, må selvsagt søylene være utstyrt med en plate i bunnen med riktig hullmønster.
I begge tilfeller må man selvsagt ha en fot eller fundament under lastepunktet. Si at platen skal være 10 cm med 200 mm isolasjon. Der bærende vegger eller søyler skal stå skjærer man da ut det øverste isolasjonslaget slik at man danner en bjelke med 200 mm høyde og 100 mm isolasjon under. Bjelken forsterkes med flere stenger i bunnen og noen på toppen av armeringsnettet. For en søyle kan man kanskje lage et fundament på samme måte som er 100x100 cm. Disse målene er kun eksempler og bør i ditt tilfelle beregnes av en bygningsingeniør. Betongplaten (for eksempel 100 mm tykk) skal ikke ta opp noen større vertikale laster, men er egentlig bare ment som gulv. Det er føttene og fundamentene som skal bære bygningen og tyngre laster.
Så summen av dette er at du absolutt kan støpe fast sveiseplater i betongplaten, men sørg for å ha fundament/footing under som tåler lasten. Lykke til!
Først vil jeg legge litt tyngde bak mine uttalelser og meddele at jeg er maskiningeniør og har i omtrent 2 år arbeidet som betongarbeider/anleggsarbeider. Jeg har arbeidet ved flere byggeplasser for fundamenter til ulike typer industribygg.
Det er en vanlig løsning å støpe inn sveiseplater for søyler og veggelementer. Platene utstyres med fastsveisede armeringsjern som peker nedover i platen. En annen løsning som enkelte hallprodusenter bruker er å støpe fast boltgrupper som stikker opp av platen, for senere å skrus sammen med søylen eller veggen. Støper man inn boltgrupper, må selvsagt søylene være utstyrt med en plate i bunnen med riktig hullmønster.
I begge tilfeller må man selvsagt ha en fot eller fundament under lastepunktet. Si at platen skal være 10 cm med 200 mm isolasjon. Der bærende vegger eller søyler skal stå skjærer man da ut det øverste isolasjonslaget slik at man danner en bjelke med 200 mm høyde og 100 mm isolasjon under. Bjelken forsterkes med flere stenger i bunnen og noen på toppen av armeringsnettet. For en søyle kan man kanskje lage et fundament på samme måte som er 100x100 cm. Disse målene er kun eksempler og bør i ditt tilfelle beregnes av en bygningsingeniør. Betongplaten (for eksempel 100 mm tykk) skal ikke ta opp noen større vertikale laster, men er egentlig bare ment som gulv. Det er føttene og fundamentene som skal bære bygningen og tyngre laster.
Så summen av dette er at du absolutt kan støpe fast sveiseplater i betongplaten, men sørg for å ha fundament/footing under som tåler lasten. Lykke til!
Klikk her for å svare