Vi ønsker å åpne opp veggen fra kjøkkenet inn til stuen. I dag har den vært helt stengt, så på de gamle tegningene at det tidligere har vært en dør mellom akkurat kjøkken og stue. Så har jeg også lokalisert en stålbjelke som ser ut til å være en H-profil som ligger på en kloss på murstocken og går ut til veggen (se stiplet linje i stue), på tegning står det DIP14 på bjelken, vet ikke hva det står for?
Trenger vi å avlaste veggen mellom kjøkken/stue, eller er det tilstrekkelig?
Huset har kjeller, og 2 etasjer pluss loft.
Ettersom det ser ut som et hus som er bygget før 50-tallet kan man ikke være sikker på hva som er bærende og stabiliserende vegger. For å avgjøre om en vegg er bærende pleier det å fungere å åpne opp bjelkelaget fra enten siden og se om bjelkene hviler på veggen eller går langs etter veggen. Så finnes det også en stabiliserende effekt med en vegg som sikrer at det forblir 90 grader mellom bjelkelaget og ytterveggen slik at ikke ytterveggen bøyer seg utover.
Du bør ansette en bygningskonstruktør som kan komme ut og se hvordan det er bygget.
DIP var en slags bjelke (antakeligvis H-bjelke) og 14 står nok for dimensjonen.
Ettersom det ser ut som et hus som er bygd før 50-tallet kan man ikke være sikker på hva som er bærende og stabiliserende vegger. For å avgjøre om en vegg er bærende pleier det å fungere å åpne opp bjelkelaget fra en av sidene og se om bjelkene hviler på veggen eller går langs etter veggen. Så finnes det også en stabiliserende effekt med en vegg som sørger for at det forblir 90 grader mellom bjelkelaget og ytterveggen så ytterveggen ikke gir etter utover.
Du bør kontakte en bygningskonstruktør som kan komme ut og se hvordan det er bygget.
DIP var en slags bjelke (gjetningsvis H-bjelke) og 14 står nok for dimensjonen.
Har laget et lite hull i taket på kjøkkenet og klart å ta noen bilder. Hva det ser ut som er ikke veggen bærende ettersom det er et mellomrom mellom bjelken og gulvet oppover sett. Dog fantes det en planke i hjørnet som ser ut til å ha en bærende funksjon?
Var nede og rev ned innertaket, så nå ser man ganske tydelig at stående planken/veggen og regelen bak som planken er spikret i ligger ikke dikt an mot oven tak/regel.
Det ser jo bra ut, men du bør nok sørge for at den tverrgående bjelken som nå har en støtte oppå veggen får en slags støtte også i fortsettelsen. Altså den man ser på det siste bildet.
Det ser jo bra ut, men du bør nok sørge for at den tverrgående bjelken som nå har en støtte oppå veggen får en slags støtte også i fremtiden. Altså den man ser på siste bildet.
Yes, vi kommer la den inntil videre. Har tatt ned øvrig vegg. Rev også ned spennpapp i stuen.
Så nå at det er ca. 11 cm fra undertaket til gulvbjelkelaget
Ble litt fristet til å sage ned all bordkledning i taket. Visst burde det være ok å ramme opp nytt mot gulvbjelkelaget (og også få mulighet til å rette opp taket), men også ha muligheten til å trekke ny el og også vinne litt høyde ca. 4-5 cm?
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.