Hallo.

Det er på tide å planlegge terrassbyggingen nå som tiden for det nærmer seg.

Men hvilken dybde mener dere at man bør ha på søylene? Frostfritt er 2 meter her.

En av søyleradene vil måtte ta opp lasten for et tak over en del av terrassen.
 
Det er en avveining mellom frostfri dybde og jordens beskaffenhet. Uten å vite det siste går det ikke an å uttale seg.
 
Jobber fra og til med dette og vi pleier ikke å grave til frostfritt, men isolerer i stedet. Hull - 2 stk 100mm styrolittplater i bunnen. Kristtorn på det - 2 stk 100mm styrolittplater rett under mark, nøye innskåret rundt kristtornen. Pleier ikke å være noen problemer, men som sagt, jordens beskaffenhet påvirker. Ser personlig ingen grunn til å grave 2 meter ned til frostfritt når det finnes fungerende markisolering (fantes jo ikke før). Dessuten kan man grave ned en tre meter lang kristtorn som fryser opp likevel fordi frosten griper tak i den og drar den opp i stedet for å trykke den opp nedenfra. Isolering er det viktigste.
 
gaffa skrev:
Jobber fra og til med dette og vi pleier ikke å grave til frostfritt, men isolere i stedet. Hull - 2 stk 100mm styrolittplater i bunnen. Peler på det - 2 stk 100mm styrolittplater rett under jord, nøye innskåret rundt pelene. Pleier ikke å være noen problemer, men som sagt, markens beskaffenhet påvirker. Ser personlig ingen grunn til å grave 2 meter ned til frostfritt når det finnes fungerende markisolering (fantes jo ikke før). Dessuten kan man grave ned en tre meter lang pele som fryser opp likevel siden frosten griper tak i den og drar den opp i stedet for å presse den opp nedenfra. Isolering er det viktigste.
Hvor store er isolasjonsplatene?
 
Standardstørrelse, 60x120 cm. Dette gir 60 cm isolasjon til hver side.
 
Isolering under plinten virker jo mildt sagt kontraproduktivt?
 
  • Liker
camaro1969
  • Laddar…
Om grunnen består av et godt drenerende materiale som for eksempel grus, og høydeforholdene er slik at man kan anta at vann i grunnen renner unna, kan man redusere fundamentdybden til halvparten av det frostfrie dypet. Beste resultat oppnås hvis man kan kombinere denne omstendigheten med den isoleringsmetode som gaffa beskriver på en utmerket måte.
 
  • Liker
pady
  • Laddar…
Strip skrev:
Isolering under plinten verkar jo minst sagt kontraproduktivt?

Det er vanlig. Tenk deg at frosten kryper inn under isoleringen i omtrent 45 graders vinkel, noe som betyr at opptil cirka 60 cm ned kan man regne med at frosten kan nå plinten. Man vil absolutt ikke få tele under plinten, derfor isolerer du også der.

Er du på et sted med store teleskyvingsproblemer, kanskje du vil bruke mer isolasjon eller bruke et rør utenpå selve støperøret som likt et teleskop kan løftes av telen uten å løfte plinten.
 
G gaffa skrev:
Det er vanlig. Tenk deg at frosten kryper inn under isolasjonen i omtrent 45 graders vinkel, noe som betyr at omtrent 60 cm ned kan man forvente at frosten kan nå fundamentet. Man vil absolutt ikke få tele under fundamentet, derfor isolerer du også der.

Er du på et sted med store teleskjutningsproblemer, kanskje du vil bruke mer isolasjon eller bruke et rør utenpå selve støperøret som likt et teleskop kan løftes av telen uten å løfte fundamentet.
Hvordan påvirker en sandjord dybden for fundamentet? Vi har 30-40 matjord, og deretter 120 cm sandjord før vi har grus (Halland).

Hvordan skal man resonere her?

Kjælfritt dybde er 120 cm ifølge husgrunder.se i vårt område.
 
Klikk her for å svare