K
Jeg skal bygge et frittstående rom innendørs med flatt tak. Spennvidde er 5,2 meter.

Konstruksjonen er nedenfra
Gips
28x70 bærelekt cc600
45x220 cc 1200
Osb

Mellom bjelkene vil det ligge 195mm steinull.

Er ccmålet 1200 på bjelkene ok?

ingen krav på stivhet finnes og det vil bare bli tråkket på ovenfra når jeg legger Osb på oversiden.
 
Ifølge mitt tredimensjoneringsprogram (WoodExpress) feiler det på punktet critical stress. Dessverre forstår jeg ikke beregningene, så jeg kan ikke forklare hvorfor det skulle være slik. En 2tom9-regel som ikke belastes vil selvsagt ligge der den ligger. Antakelig er det noen nedbøyningsvilkår som overskrides.

Cc90 skal imidlertid være ok.
 
K
Takk for svaret. Nå har jeg allerede lagt ut dem.
Kanskje får ordne med en støtte i midten på noe vis som hjelper til.
 
Det holder, du kan belaste med ca 40 kg/m² oppå konstruksjonen.
 
W witten skrev:
Det holder, du kan belaste med ca 40 kg/m² oppå konstruksjonen.
Da blir det bare småbarn som får utføre framtidige renoveringsarbeider.:crysmile::rofl:
 
Krille-72 Krille-72 skrev:
Da blir det bare småbarn som får utføre framtidige renoveringsarbeider.:crysmile::rofl:
Om det skal stå et barn på hver kvadratmeter, så ja.
 
  • Haha
Krille-72
  • Laddar…
K
Kanon! Takk for svar.
 
  • Liker
witten
  • Laddar…
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.