Vi er i planene om å bygge en litt mer solid hytte til barna våre, men vi har vanskelig for å finne informasjon om dimensjoner på treverk til konstruksjonen for å bygge en stabil og sikker konstruksjon.

Planene er foreløpig å grave ned fire pilarer i en kvadrat med 2,5 meter mellom dem og derpå montere hver sin 90x90 søyle på 3,6m. Resten av konstruksjonen består av 145x45 bjelker i henhold til bildet nedenfor. Som gulv monteres terrassebord og veggene kommer til å bli panel. Taket blir trolig noe enklere takpapp.
C/C mellom gulvbjelkene ca 85cm

Vil denne konstruksjonen bli god, eller blir det for langt avstand mellom pilarene? Er det bedre å gå opp til 170x45, eller blir det bare overdrevet?
 
  • 3D-modell av en konstruksjon for et lekehus, med fire stolper, gulvramme med reglar og en ramme til et tak.
  • 3D-modell av en konstruksjon for en barnekoje, som viser bjelker og pelare i rektangulært mønster for styrke og stabilitet.
45x145 er for svakt. Det blir ustabilt og ganske ubehagelig oppe i luften. Gå opp til minst 45x170. Husk at ubeskyttet treverk har dårligere styrkeegenskaper over tid. Det største problemet er å stabilisere i sideveis retning. Det trengs diagonaler/wirekryss eller skråstag. Som gulv på c/c 85 cm må du bruke 34x145 mm terrassebord.
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.