Dimensjon på betongstøtte for å håndtere 30kN
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
I morene bør trykket mot bakken være mindre enn 200 kPa (kilopascal), dvs 200 kN/kvm. 30/200*10000 = 1500 cm2, dvs knapt 40x40 cm i bunnen.
Ikke sikkert at det er dimensjonerende, men visst med hensyn til grunntrykket så. Så skal man jo sjekke bl.a. glidning, kantre, armeringsbehov (sprekkarmering), lokal knusing og kneking.J justusandersson skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Selvfølgelig må betongen holde, men det er nok det mindre problemet i sammenhengen, særlig hvis det gjelder små lave plinter. Men det var kanskje det som TS ville vite mer om.