Ja, det endrer forutsetningene radikalt. Dels kan du jo hoppe over bjelken i rett vinkel, dels må dimensjonene på den gjenstående bjelken kontrolleres. Kan du måle inn den eksakte plasseringen av de nylig oppdagede takbjelkene som kommer til å hvile på den nye bjelken?
Jeg antar at de røde og turkise bjelkene finnes i takts plan. De interaksjonene som finnes innenfor det området som jeg har sirklet inn på nedenstående bilde eksisterer allerede i dag og trenger ikke å håndteres. Du har to bjelkeender (røde) som havner som punktlaster på en ny limtrebjelke. For å kunne bestemme limtrebjelkens dimensjoner trenger vi å vite størrelsen på disse punktlaster. Jeg regner med at den ene ligger 0,85 m fra bjelkeenden og den andre 1,7 m. Når jeg regner på det kommer jeg frem til at den dimensjonen som jeg tidligere har foreslått, 90x315, holder med god margin også i denne "nye" situasjonen.
Synes de ser ut som de ligger på veggen. Skal se om jeg kan sjekke de uten alt for stort inngrep. Men hvis vi forutsetter at de ligger på veggen. Kan jeg bruke de dimensjonene du foreslo fra starten 90*315 og 90*225?