Hei hei
Har begynt å rive i min vaskerom, fjernet litt gips og isolasjon, så da at det (hva jeg tror) er plast på feil side, ca. 30 cm, som er oppbrettet fra platen. Huset er bygget i 1978, plate på mark.
se bilde(ble en liten rød pil), der ser man, (innenfra og ut) diffusjonssperre - isolasjon - asfaboard - isolasjon - tegl (ifølge byggepapirene), det jeg lurer på er over den plastbiten som stikker opp mot asfaboarden, nederst. Lukker ikke den inn litt fukt, som havner i isolasjonen?
Mvh:
Jonas
Har begynt å rive i min vaskerom, fjernet litt gips og isolasjon, så da at det (hva jeg tror) er plast på feil side, ca. 30 cm, som er oppbrettet fra platen. Huset er bygget i 1978, plate på mark.
se bilde(ble en liten rød pil), der ser man, (innenfra og ut) diffusjonssperre - isolasjon - asfaboard - isolasjon - tegl (ifølge byggepapirene), det jeg lurer på er over den plastbiten som stikker opp mot asfaboarden, nederst. Lukker ikke den inn litt fukt, som havner i isolasjonen?
Mvh:
Jonas
Med tanke på at den bare går 30 cm opp så tror jeg ikke det er et problem. Man har nok lagt plast under dine sviller for at de ikke skal ha direkte kontakt med betongplaten og deretter brettet den opp så den også beskytter svillene mot fukt utenfra.
Tror ikke den vil gi deg noen problemer, hvordan ser stenderne ut? Har du tegn på fuktskader der. For om du ikke har det så har det jo fungert i 30 år uten problemer.
Tror ikke den vil gi deg noen problemer, hvordan ser stenderne ut? Har du tegn på fuktskader der. For om du ikke har det så har det jo fungert i 30 år uten problemer.
Men var diffssperren helt dekker mot innsiden?
Og mot veggens utside plast 3 dm opp?
Det burde ikke bety noen spesielle problemer, da fuktig inneluft ikke kan komme inn i veggen og kondensere der ...
Du har nok en annen feil som fukter opp inne i veggen din.
Og mot veggens utside plast 3 dm opp?
Det burde ikke bety noen spesielle problemer, da fuktig inneluft ikke kan komme inn i veggen og kondensere der ...
Du har nok en annen feil som fukter opp inne i veggen din.
Det er nok syllplasten, en armert plast pleide de å ha på den tiden. Så stiftet de opp den istedenfor å skjære den.
Det er klart at hvis syllen blir for fuktig så ligger den i en "plastbalje" som det er nå.
Jeg tror problemet er for fuktig plate, hvordan ser det ut på utsiden av vaskerommet mot platen?
Det er klart at hvis syllen blir for fuktig så ligger den i en "plastbalje" som det er nå.
Jeg tror problemet er for fuktig plate, hvordan ser det ut på utsiden av vaskerommet mot platen?
Mikael_L: Japp, Diifspärr hele innsiden, bak gipsen,
Ericc: Jeg har ikke tenkt på hvordan det ser ut der, skal måke unna litt snø og sjekke,
var inne på "plastbaljan", har det kommet inn minste fuktighet, så har den veldig vanskelig for å komme ut,
Plate på mark bygget på -70 tallet er jo ikke den beste konstruksjonen, hva man kan lese seg til...
Ericc: Jeg har ikke tenkt på hvordan det ser ut der, skal måke unna litt snø og sjekke,
var inne på "plastbaljan", har det kommet inn minste fuktighet, så har den veldig vanskelig for å komme ut,
Plate på mark bygget på -70 tallet er jo ikke den beste konstruksjonen, hva man kan lese seg til...
Ja denne tråden glemte jeg nesten.
Ja jeg tror ikke at plastens oppbrett et par dm mot "utsiden" skal spille noen rolle.
På innsiden skal det være plast, tett og fint, for å hindre at varm luft med mye fukt (i form av vanndamp) skal komme inn i veggen og der kondensere til vann og gjøre alt vått.
Mot utsiden skal det ikke være damptett, for den lille fukten som trenger inn, uansett hvor nøye man er, skal kunne "dampe ut" den veien. Men at det er damptett plast på 10% av veggflaten skal ikke spille noen rolle, så liten margin har man ikke med den konstruksjonen.
Så jeg tror du har noe annet feil. F.eks. at det kommer nedenfra via dårlig (eller manglende) svilltetting, fra innsiden på grunn av manglende damptett sjikt og kanskje forverret av feiljustert ventilasjon så du har overtrykk i huset. Eller så har du en lekkende ledning i veggen eller så kommer det utenfra via en utetthet i fasade, tak eller ved hammarbåndet.
Men fuktig skal det ikke bli inne i veggen, bjelkene skal ikke få svarte påslag.
Ja jeg tror ikke at plastens oppbrett et par dm mot "utsiden" skal spille noen rolle.
På innsiden skal det være plast, tett og fint, for å hindre at varm luft med mye fukt (i form av vanndamp) skal komme inn i veggen og der kondensere til vann og gjøre alt vått.
Mot utsiden skal det ikke være damptett, for den lille fukten som trenger inn, uansett hvor nøye man er, skal kunne "dampe ut" den veien. Men at det er damptett plast på 10% av veggflaten skal ikke spille noen rolle, så liten margin har man ikke med den konstruksjonen.
Så jeg tror du har noe annet feil. F.eks. at det kommer nedenfra via dårlig (eller manglende) svilltetting, fra innsiden på grunn av manglende damptett sjikt og kanskje forverret av feiljustert ventilasjon så du har overtrykk i huset. Eller så har du en lekkende ledning i veggen eller så kommer det utenfra via en utetthet i fasade, tak eller ved hammarbåndet.
Men fuktig skal det ikke bli inne i veggen, bjelkene skal ikke få svarte påslag.
Klikk her for å svare