Vi har en tilbygging med oppvarmet kjeller som vi holder på å ferdigstille.
Nå lurer jeg på hvordan jeg skal gjøre med dampsperren nederst,

Konstruksjonen ser ut som følgende

vegg
bjelkelag
Bjelke bestående av to liggende 45x220 stendere
Kjellervegg
Mitt spørsmål er:

Hvor langt ned skal/trenger jeg sette dampsperre?
 
Dampsperre bruker man bare når man har en isolert trekonstruksjon. Forsøk å beskrive utførelsen og problemet litt tydeligere.
 
J justusandersson skrev:
Dampsperre bruker man bare når man har en isolert trekonstruksjon. Prøv å beskrive utførelsen og problemet litt tydeligere.
Det er en isolert trekonstruksjon.
Panel, vindtett, isolasjon, dampsperre, osv

Det jeg lurer på er hvordan man gjør med dampsperren nederst ved (eller like før) overgangen mellom kjellervegg og trekonstruksjonen. hvor langt ned behøver den å gå?
Skal den dekke hele svillen/bjelken, eller holder det at dampsperren dekker så langt det er isolasjon?
 

Beste svar

N noone70 skrev:
rekker det at dampsperren dekker så langt det er isolasjon?
Ja. Akkurat hvordan man gjør det avhenger av detaljutformingen av møtet yttervegg-bjelkelag-kjellervegg og i hvilken rekkefølge delene bygges.
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.