Hei,
For 2 år siden etterisolerte jeg fasaden med isovers fasadskiva. Så nå er min "ytre" veggkonstruksjon som følger:
Timmerstomme - Fasadskiva (80mm) - Lekter (22mm?) - Panel (25mm?)
Lektene festes jo gjennom fasadskiva ved hjelp av isovers egne distanser.
Nå når jeg skal bygge tak over inngangen (ca 15-20 graders helling, 2m dypt), lurer jeg selvfølgelig på hvor god bæreevne det er i fasaden og hvordan jeg skal oppføre meg for å forankre taket i veggen. Det er egentlig ikke noe problem å ha indre stolper mot bakken, men hvis mulig ville jeg helst unngå det.
- Holder nåværende løsning ved å bare skru fast inntakstaket gjennom panel og lekter?
- Hvis ikke, vil det holde dersom jeg sender inn noen enorme skruer hele veien inn i timmerstommen? I så fall, anbefalinger på dimensjoner ville vært takknemlig...
- Hvis jeg går for løsningen med indre stolper, da holder det vel å skru mot fasade og lekter?
- Andre ideer til mitt prosjekt?
Takk!
For 2 år siden etterisolerte jeg fasaden med isovers fasadskiva. Så nå er min "ytre" veggkonstruksjon som følger:
Timmerstomme - Fasadskiva (80mm) - Lekter (22mm?) - Panel (25mm?)
Lektene festes jo gjennom fasadskiva ved hjelp av isovers egne distanser.
Nå når jeg skal bygge tak over inngangen (ca 15-20 graders helling, 2m dypt), lurer jeg selvfølgelig på hvor god bæreevne det er i fasaden og hvordan jeg skal oppføre meg for å forankre taket i veggen. Det er egentlig ikke noe problem å ha indre stolper mot bakken, men hvis mulig ville jeg helst unngå det.
- Holder nåværende løsning ved å bare skru fast inntakstaket gjennom panel og lekter?
- Hvis ikke, vil det holde dersom jeg sender inn noen enorme skruer hele veien inn i timmerstommen? I så fall, anbefalinger på dimensjoner ville vært takknemlig...
- Hvis jeg går for løsningen med indre stolper, da holder det vel å skru mot fasade og lekter?
- Andre ideer til mitt prosjekt?
Takk!
Hmm å ikke gjøre forankringen skikkelig med konstruksjon i veggen kan være et vågalt spill.
Du har snølast og vind samt egentyngden å ta hensyn til.
Ikke glem at skruene i veggen må ha noe å sitte i som holder, så jeg ville bygge støtteben i alle tilfeller.
Hvis du skal la være, vil du trenge så stive festeelementer at du må lage hull i veggen.
Du har snølast og vind samt egentyngden å ta hensyn til.
Ikke glem at skruene i veggen må ha noe å sitte i som holder, så jeg ville bygge støtteben i alle tilfeller.
Hvis du skal la være, vil du trenge så stive festeelementer at du må lage hull i veggen.
Ja, det kommer bli en del vekt med tanke på at det kommer opp betongtegl på taket. I forkant vil farstukvisten stå på stolpe. Med hull i veggen, mener du da at jeg skal lage et gjennomgående hull i veggen? I så fall ikke noe problem ettersom innsiden av veggen enda ikke er ordnet.
Klikk her for å svare