Hei!
Holder på å renovere et tømmerhus fra tidlig 1900-tall.
Holder på å legge nye radiator- og tappevannsrør og må nå gå gjennom noen bærende tømmerbjelker, ganske grove i dimensjon. Kommer trolig til å legge en 20mm pex rir til fordeleren, dette innebærer at jeg må bore to 35mm hull i bjelkene. Jeg er nå veldig usikker på om dette vil påvirke bæreevnen på noen måte. Noen som har peiling på hvor mye man kan bore ut før man trenger å bli bekymret?
Ha det
Holder på å renovere et tømmerhus fra tidlig 1900-tall.
Holder på å legge nye radiator- og tappevannsrør og må nå gå gjennom noen bærende tømmerbjelker, ganske grove i dimensjon. Kommer trolig til å legge en 20mm pex rir til fordeleren, dette innebærer at jeg må bore to 35mm hull i bjelkene. Jeg er nå veldig usikker på om dette vil påvirke bæreevnen på noen måte. Noen som har peiling på hvor mye man kan bore ut før man trenger å bli bekymret?
Ha det
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 241 innlegg
Kommer an på tykkelsen på bjelken, hvor langt fra endene du borer og om det er ytterligere punktbelastning ovenfra.
Hei,
Generelt sett må du bore en hel del hull før det har noen betydning... Så lenge du kan legge hullene i midten av bjelken (i høyden) så svekker det i prinsippet ikke da noen hull i midtenkjernen på en gulvbjelke ikke bidrar til bøyemotstanden på noen vesentlig måte. Se gjerne hvordan man gjør en takstol i stål som sammenligning, så finner du en masse lufthull i midten, men legger hullene i midten da de nesten ikke svekker bøyemotstanden i det hele tatt, men derimot gjør konstruksjonen mye lettere og dermed i stand til å bære mer last.
Generelt sett må du bore en hel del hull før det har noen betydning... Så lenge du kan legge hullene i midten av bjelken (i høyden) så svekker det i prinsippet ikke da noen hull i midtenkjernen på en gulvbjelke ikke bidrar til bøyemotstanden på noen vesentlig måte. Se gjerne hvordan man gjør en takstol i stål som sammenligning, så finner du en masse lufthull i midten, men legger hullene i midten da de nesten ikke svekker bøyemotstanden i det hele tatt, men derimot gjør konstruksjonen mye lettere og dermed i stand til å bære mer last.
Hei!
Takk for svaret.
Glemte å si at det er i andre etasje jeg skal legge rørene, bjelkene er ca. 7.5"-8" og noen av disse kan jeg kanskje bore midt i bjelken. Noen må jeg likevel hogge ut fra oversiden. Omtrent hvor mye tør man hogge ut av en slik bjelke før man kan si at den blitt betydelig svekket.
Det er vanskelig å se hvilke laster som belaster disse. De går nå fra yttervegg til innervegg samt at en bjelke hviler som på en stor kortling (Avveksling) om man kan si det slik.
Takk for svaret.
Glemte å si at det er i andre etasje jeg skal legge rørene, bjelkene er ca. 7.5"-8" og noen av disse kan jeg kanskje bore midt i bjelken. Noen må jeg likevel hogge ut fra oversiden. Omtrent hvor mye tør man hogge ut av en slik bjelke før man kan si at den blitt betydelig svekket.
Det er vanskelig å se hvilke laster som belaster disse. De går nå fra yttervegg til innervegg samt at en bjelke hviler som på en stor kortling (Avveksling) om man kan si det slik.
Jabba77, er det mulig å ta et bilde og laste opp så vi kanskje får litt bedre oversikt over hva du prøver å gjøre?
Om du nå vil vite nøyaktig, så vil en bjelke som er 200x200mm ha et treghetsmoment på 13333cm^4. Hvis du tar ut ca 35mm på toppen blir det samme momentet 7486cm^4. Du har altså svekket bjelken ca 44% om man regner på hvilken svikt som bjelken vil gi. Dette spiller imidlertid bare rolle hvis du gjør uttaket ut av bjelken der momentet på bjelken er stort, altså midt mellom opplagene. Hvis du gjør samme uttak i midten på bjelken svekker du den ca 0.5% i stedet.
Altså, om du må gjøre uttak oppe på bjelken så gjør det nær et opplag der belastningen (momentet) er så lite som mulig.
Om du nå vil vite nøyaktig, så vil en bjelke som er 200x200mm ha et treghetsmoment på 13333cm^4. Hvis du tar ut ca 35mm på toppen blir det samme momentet 7486cm^4. Du har altså svekket bjelken ca 44% om man regner på hvilken svikt som bjelken vil gi. Dette spiller imidlertid bare rolle hvis du gjør uttaket ut av bjelken der momentet på bjelken er stort, altså midt mellom opplagene. Hvis du gjør samme uttak i midten på bjelken svekker du den ca 0.5% i stedet.
Altså, om du må gjøre uttak oppe på bjelken så gjør det nær et opplag der belastningen (momentet) er så lite som mulig.
Klikk her for å svare