Hei,
Skal ta ned en bærende vegg i blåbetong og trenger hjelp med bjelke/konstruksjonstreberegning.
Spennvidden er ca 7,3m mellom ytterveggene.
Midt i forlenges veggen fra kjøkkenet og fungerer da som støtte.
Huset er en enetasjes villa med kjeller, under den bærende veggen finnes tilsvarende vegg i kjelleren.
Huset ligger i Stockholm.
Hvilken bjelke/konstruksjonstre kan jeg bruke?
Takk på forhånd
/Lars
Skal ta ned en bærende vegg i blåbetong og trenger hjelp med bjelke/konstruksjonstreberegning.
Spennvidden er ca 7,3m mellom ytterveggene.
Midt i forlenges veggen fra kjøkkenet og fungerer da som støtte.
Huset er en enetasjes villa med kjeller, under den bærende veggen finnes tilsvarende vegg i kjelleren.
Huset ligger i Stockholm.
Hvilken bjelke/konstruksjonstre kan jeg bruke?
Takk på forhånd
/Lars
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det er vanskelig å vite nøyaktig hva som hviler på den veggen i dag da husformen med vinkelen kompliserer det. Om kjøkkenveggen som kan være støtte havner eksakt på midten, så dreier det seg om en bjelke i størrelsen 90x270 mm. Uten mer nøyaktige opplysninger ville jeg dog ikke stole på den opplysningen. Tar du bort en del av hjerteveggen i vinkel-delen kan det finnes en takstol ovenfor som mister sitt midtopplag. Det må du kontrollere.
Takk for svar.
Vanskelig å få tak i flere opplysninger da det ikke finnes flere tegninger tilgjengelig.
Mener du limtrebjelke i dimensjon 90x270?
Hva tilsvarer det i så fall i stålbjelke?
For å bære opp kaldloftet med takstoler på to åpninger med søyler som står på veggen i kjelleren med spennvidden 360 cm, hva krever det for bjelke om vi ser bort fra vinkel-delen av huset og regner veggen jeg tar ned som en yttervegg?
Vanskelig å få tak i flere opplysninger da det ikke finnes flere tegninger tilgjengelig.
Mener du limtrebjelke i dimensjon 90x270?
Hva tilsvarer det i så fall i stålbjelke?
For å bære opp kaldloftet med takstoler på to åpninger med søyler som står på veggen i kjelleren med spennvidden 360 cm, hva krever det for bjelke om vi ser bort fra vinkel-delen av huset og regner veggen jeg tar ned som en yttervegg?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
En limtrebjelke i dimensjonen 90x270 tilsvarer en stålbjelke med et treghetsmoment på minst 914x10^4 mm4, for eksempel en HEA 140.
Hvis du regner veggen som en yttervegg så får jeg en linjelast på omkring 7,5 kN/m. (Veldig omtrentlig siden jeg ikke har de eksakte målene, men jeg har visse marginer i stedet) En limtrebjelke med en spennvidde på 3,6 m trenger da å ha dimensjonen 90x270 for å holde nedbøyningen under 1/300 av spennvidden.
Hvis du kan gå opp på kaldloftet til vinkelforlengelsen og ta et bilde, kanskje man kan få en idé om hvordan det ser ut?
Hvis du regner veggen som en yttervegg så får jeg en linjelast på omkring 7,5 kN/m. (Veldig omtrentlig siden jeg ikke har de eksakte målene, men jeg har visse marginer i stedet) En limtrebjelke med en spennvidde på 3,6 m trenger da å ha dimensjonen 90x270 for å holde nedbøyningen under 1/300 av spennvidden.
Hvis du kan gå opp på kaldloftet til vinkelforlengelsen og ta et bilde, kanskje man kan få en idé om hvordan det ser ut?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
140x225 ligger nærmere 90x270.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Alltid hyggelig med tilbakemelding!