Hei!

Jeg vurderer å bygge ut mitt nåværende hus med en vinkel i 2 etasjer. Utbyggingen er ca. 6x9 meter. Altså 54 kvadratmeter ganger 2 etasjer.

I underetasjen har vi ingen innervegg som kan gi støtte til bjelkelaget for mellomplanet. Vi ønsker at gulvåsene på mellomplanet skal være ca. 200 mm da vi skal bygge det sammen med vårt gamle tømrede hus som har lav takhøyde og gulvhøyde.

Ifølge mine beregninger kan jeg bruke 200-mm lettbjelker hvis jeg har 3 støttesteder. (Til og med lavere hvis det er så, det har jeg ikke helt bestemt ennå), dels de bærende veggene samt en søyle i midten, her kommer min bekymring!

Kan man komplettere med en langsgående HEA-bjelke ELLER en annen bjelke som støtte i midten? Den skal klare et spenn på 9 meter og hvile på de bærende kortveggene.

MVH Anton
 
Legg gjerne ut en enkel forklarende skisse på dine funderinger så letter det litt(y)
 
Her kommer 2 bilder ut fra en grov tegning jeg har gjort. Lengden på den lengste bjelkelaget er 6350 mm og bjelken trenger å være ca 9400 mm.
Utover bjelken i midten så vil bjelkelaget hvile på de 3 veggene som synes på bildet samt på stommen til det gamle huset!
 
  • 3D-modell av en bygning med målinger som viser en gul markert bjelke over gulvet, omgitt av tre vegger. Måleredskap angir lengden 9350 mm.
  • Tegning av konstruksjon med bjelker og en markert bjelke i gult i midten, omgitt av tre vegger.  Støtter stukturen fra alle sider.
Jeg skal ha en baderomsvegg som er tverrgående som kanskje kan hjelpe.

da blir frie spennvidden mellom 6 og 7 meter ish.
 
  • Byggetegning av et rom med vegger, takbjelker og en markert spennvidde på ca. 6,5 meter.
Hvordan ville det vært å snu bjelkelaget og bruke innerveggen som bærende, og en kortere tverrgående stålbjelke over det større rommet?
 
Jo det er mye mulig! Men lengden er snarlik. Da har vi en lengde på 5.5 til 6 meter. Hvilken bjelke skal man bruke da?
 
Et problem som oppstår i det første tilfellet er at hvis man legger en 9m lang bjelke med en støtte ~2-3m fra den ene enden, vil bjelken løfte seg ved ytterveggen, og for å holde tilbake denne blir det store løftekrefter. Man bør da dele bjelken ved veggen for å motvirke dette. Vender man bjelken, blir spennet ~5,5m i stedet for ~7m. Dette gjør at nedbøyningen i prinsippet halveres.
 
  • Liker
justusandersson
  • Laddar…
Balkdimensjon får jeg komme tilbake med om ingen rekker det før.
 
  • Liker
skarschpen
  • Laddar…
Du har åpenbart ikke lest min artikkel om ulike måter å bygge på ved følgende lenke: https://www.byggahus.se/olika-satt-att-bygga-till-huset-guide-och-jamforelse
På denne måten tvinges du til å gi tilbyggingen for dårlige høyder og kan heller ikke velge optimale dimensjoner på mellomgulvet. Det er å sløse med pengene. En limtrebjelke med dimensjonen 215x225 tåler 6 m spennvidde uten mellomstøtte.
 
  • Liker
skarschpen og 1 annen
  • Laddar…
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.