14.566 lest ·
19 svar
15k lest
19 svar
Bæreevne 220mm K24
C14 (K12) kan du nok bruke som relativt likverdig med fint og rett trelast uten vankanter, sprekker mye med kvist eller andre defekter. Virke som er dårligere, dvs har en del av disse defektene, skal nok ikke brukes i bærende deler.menhir skrev:
Medlem
· Västra GÖtaland
· 5 innlegg
Hei,
Jeg låner tråden litt for et lignende spørsmål.
Skal bygge en ny leilighet på loftet. Gulvbjelker 75*230 cc60. Lengste spennvidde ca. 5m. Hvor mye, omtrent, kan jeg belaste dette med før jeg får problemer med nedbøyninger? Tenker spesielt på risikoen for sprekker i innertak i leiligheten under og risikoen for sprekker i bad/konstruksjon i badet på loftet.
Veldig takknemlig for et overslag.
Hilsener,
Johan
Jeg låner tråden litt for et lignende spørsmål.
Skal bygge en ny leilighet på loftet. Gulvbjelker 75*230 cc60. Lengste spennvidde ca. 5m. Hvor mye, omtrent, kan jeg belaste dette med før jeg får problemer med nedbøyninger? Tenker spesielt på risikoen for sprekker i innertak i leiligheten under og risikoen for sprekker i bad/konstruksjon i badet på loftet.
Veldig takknemlig for et overslag.
Hilsener,
Johan
5 meter spennvidde høres i mine ører som for langt.
Jeg tviler litt på at det klarer kravene til Boverket med normal last (= lett vanlig leilighetslast).
Jeg ville sørge for å få det besiktiget (over hvilken tilstand det er i) og deretter beregnet om det trenger forsterkning. Jeg ville ikke våget å legge klinker på dette bjelkelaget.
Jeg tviler litt på at det klarer kravene til Boverket med normal last (= lett vanlig leilighetslast).
Jeg ville sørge for å få det besiktiget (over hvilken tilstand det er i) og deretter beregnet om det trenger forsterkning. Jeg ville ikke våget å legge klinker på dette bjelkelaget.
Medlem
· Västra GÖtaland
· 5 innlegg
Hei,
Takk for raske svar. Bjelkelaget er altså allerede på plass, så dette er forutsetningene. Dimensjonert for loftsbod. Hus fra 1939. Spørsmålet er da om man relativt enkelt kan forsterke bjelkelaget? I dag ligger det spon mellom bjelkene og planker oppå.
Hilsen,
Johan
Takk for raske svar. Bjelkelaget er altså allerede på plass, så dette er forutsetningene. Dimensjonert for loftsbod. Hus fra 1939. Spørsmålet er da om man relativt enkelt kan forsterke bjelkelaget? I dag ligger det spon mellom bjelkene og planker oppå.
Hilsen,
Johan
Klikk her for å svare