Hei!
Vi holder på å bygge til vårt fritidshus og har et spørsmål:

Det er en 1-plans tilbygg i tre som står på pilar direkte på berget.
På grunn av at pilarene allerede er satt og litt sene endringer, vil vi gjerne flytte en yttervegg ca. 90 mm utover.
Det gjør at ytterveggen ikke vil stå direkte over bærelinjen, men 90 mm utenfor. Er dette OK?

Bjelkelaget er 45x190 mm, 600 cc, c24.
Bærebjelkene er doble 45x220 mm, c24. Avstand mellom bærebjelkene er ca. 2,5 m.
Diagram som viser en tverrsnitt av en konstruksjon med en yttervegg, bjelkelag og bærende bjelke, forskjøvet 90 mm fra fundamentet (plint).
 
M MartinNe skrev:
Hei!
Vi holder på å bygge om vårt fritidshus og har et spørsmål:

Det er en 1-plans tilbygg i tre som står på pilarer direkte på fjellet.
På grunn av at pilarene allerede er satt og noen sene endringer, vil vi gjerne flytte en yttervegg ca 90mm utover.
Det gjør at ytterveggen ikke vil stå direkte over bærelinjen, men 90mm utenfor. Er dette OK?

Bjelkelaget er 45x190mm, 600cc, c24.
Bærelinjene er doble 45x220mm, c24. Avstanden mellom bærelinjene er ca 2.5m.
[bilde]
Kommer til å fungere men ikke ok. Så kommer det an på hvor mye last du har på veggen.
 
Hei mickef!

Takk for svar, men jeg forstår ikke helt:

Hva betyr 'men ikke ok'?
 
Hva blir det for tak på og vil veggen ta opp last fra takstolene?
Jeg har et overheng bevisst på mitt bjelkelag på ca 90mm for å få plintene under huset og ikke utenfor fasaden.
 
Hei Maah,
Ytterveggen er bærende for takstolene, men har også 2 bærende innervegger.
Platetak i snølastsone 2.

Byggplan med bærekonstruksjon for takstoler, viser høyder på vegger (1800mm til 4100mm) og takvinkel på 17 grader, spennet er 7,6m.
 
På din skisse så har du 90mm til stolpeskoen, altså burde det vel være 45mm til bærelinjen?

Jeg er ingen konstruktør, men jeg har ingen tvil om at 45-90mm overheng på en 195mm regel skulle ha noen påvirkning.
Kjør på det! (y)

Kan ta et bilde av mitt senere når jeg kommer ut.
 
M MartinNe skrev:
Hei mickef!

Takk for svar, men jeg forstår ikke helt:

Hva betyr 'men ikke ok"?
Tanken er at bjelkelaget skal ta opp lasten fra takstolene, men slik det er tegnet er det bjelkelaget utenfor bjelkelaget som gjør det. Hvis du har en kvalitetsansvarlig, vil han sannsynligvis si at det ikke er ok. Som du har beskrevet, stemmer ikke tegningen din, og veggen står vel nesten inntil bjelkelaget? Uansett vil det fungere.
 
M mickef skrev:
Tanken er at bæringen skal ta opp lasten fra takstolene men slik det er tegnet er det bjelkelaget utenfor bæringen som gjør det. Om du har en kvalitetsansvarlig så vil han sannsynligvis si at det ikke er ok. Som du har beskrevet så stemmer ikke tegningen din og veggen står vel nesten inntil bæringen? Uansett vil det fungere.
Takk, jeg sjekker med min KA.
Du har rett, sentrumsforskyvningen er 90mm, men på min tegning er avstanden overdrevet. Der bæringen slutter, begynner i prinsippet veggen.
 
Det der er helt ok og er ingen problem i det hele tatt. Det er imidlertid viktig at vegg og gulvreglar havner over hverandre.
 