Hei har et nyinnkjøpt hus bygd i tømmer bygget rett før århundreskiftet. Nå for tiden er tømmeret kledd med låsepanel. Nok om dette og til problemet,
Huset har vært veldig varmt om sommeren. Dette får meg til å tro at det blir tilsvarende kaldt om vinteren. Derfor har jeg tenkt å isolere og fjerne de enorme kryploftene/kattevindene. Rommene innenfor kryploftene avgrenses med en massiv furuvegg som består av 75x190mm tykke planker,
Takstolene er 100x100mm tykke og har en avstand på ca cc 90, Disse har tidligere hatt støtting av tømmerveggen, men som siden har blitt saget av for å kunne lage akkurat disse loftene.
Det ser ut som om takstolene i dag hviler på den tykke innerveggen. Men hvis jeg ser på undervåningen er det ingenting som støtter innerveggen i sin tur.
Mitt spørsmål er derfor hvordan kan jeg gjøre for å maksimere gulvflate på overetasjen og få en stabil konstruksjon. Kan jeg bære av med en limtrebjelke eller tilsvarende og hvordan skal dette gjøres.
Huset har vært veldig varmt om sommeren. Dette får meg til å tro at det blir tilsvarende kaldt om vinteren. Derfor har jeg tenkt å isolere og fjerne de enorme kryploftene/kattevindene. Rommene innenfor kryploftene avgrenses med en massiv furuvegg som består av 75x190mm tykke planker,
Takstolene er 100x100mm tykke og har en avstand på ca cc 90, Disse har tidligere hatt støtting av tømmerveggen, men som siden har blitt saget av for å kunne lage akkurat disse loftene.
Det ser ut som om takstolene i dag hviler på den tykke innerveggen. Men hvis jeg ser på undervåningen er det ingenting som støtter innerveggen i sin tur.
Mitt spørsmål er derfor hvordan kan jeg gjøre for å maksimere gulvflate på overetasjen og få en stabil konstruksjon. Kan jeg bære av med en limtrebjelke eller tilsvarende og hvordan skal dette gjøres.
Jeg tror TS vil rive veggene til kattvindene. Du kan veksle av veggen med enten en limtrebjelke eller stålbjelke, men må da kunne bære av lasten i enden på bjelken. Det blir ganske store laster å ta hånd om. Sjekk med en konstruktør for sikkerhetsskyld.
Mikael_L, akkurat som Matti_75 skriver, vil jeg rive de nåværende veggene for å få et større rom. Det ser ut til som tidligere eiere har kappet ikke bare 2, men alle støttene for takbjelkene og lar hele takkonstruksjonen hvile på den massive 75mm tykke innerveggen mellom rommet og kottet. Virker som det har vært slik siden 1957 da huset ble bygd om. For å klargjøre den tidligere konstruksjonen vedlegger jeg et nytt bilde der det øverste er kottet fra utsiden og det nederste til venstre er fotografert mot fasaden, og den til høyre viser to kappede støtter.
Nedre bildet til venstre viser et hull med isolering under vinduet, der jeg tror en bjelke har gått tvers over rommet med hensikt å være støtte for støttene. Ble det ubegripelig igjen?:blushing: Uansett, jeg håper det er mulig at en ny bjelke skal festes på en eller annen fiffig måte tvers over rommet mellom ark og yttervegg for å understøtte takbjelkene. Rommet er for øvrig 4,5 m langt mellom yttervegg og timmerväggen til takark (eller hva det kalles).
Nedre bildet til venstre viser et hull med isolering under vinduet, der jeg tror en bjelke har gått tvers over rommet med hensikt å være støtte for støttene. Ble det ubegripelig igjen?:blushing: Uansett, jeg håper det er mulig at en ny bjelke skal festes på en eller annen fiffig måte tvers over rommet mellom ark og yttervegg for å understøtte takbjelkene. Rommet er for øvrig 4,5 m langt mellom yttervegg og timmerväggen til takark (eller hva det kalles).
Klikk her for å svare