Kjelleren skal bygges om og en hjertevegg (i dag bestående av en 100 mm tykk spontet trevegg, 70 mm trestender c-c 60 cm samt 15 mm rupanel på hver side, altså 15+70+15 = 100mm)
Jeg vil åpne opp denne treveggen og erstatte med en HEA-bjelke og søyler.
Det blir totalt 2 HEA bjelker samt 4 søyler.
Spennvidde på bjelke nr 1 er 4500mm
Spennvidde bjelke nr 2 er 2650 mm.
Med en linjelast på 30 kN/m og en spennvidde på 4,5 m trengs en HEA 220 for å komme under L/300 i nedbøyning. En HEA 200 er bare 190 mm høy og har et ytreghetsmoment på 3692 cm^4.
Med en linjelast på 30 kN/m og en spennvidde på 4,5 m trengs en HEA 220 for å komme under L/300 i nedbøyning. En HEA 200 er bare 190 mm høy og har et yttröghetsmoment på 3692 cm^4.
Og nedbøyning 1/300 er anbefalt? Jeg leste et sted at 1/250 var greit også.
Takk!
I et slikt tilfelle der bjelken skal fungere som et primært bæresystem (dvs den erstatter en hjertevegg som bærer andre bjelker) kan man diskutere om ikke nedbøyningen skal holdes enda mindre, f.eks. L/600. Man må alltid bruke sitt eget skjønn.