Står i ferd med å bytte bjelkelag i gulvet. Har en gjeng to tommers fire c24 og lurer på om jeg kunne trekke sammen to stykker for å doble bjelkehøyden?! Går det, eller blir det dårligere enn å ha en to tommers åtte?
 
Jeg har for meg at det blir litt dårligere. Om du kan dra dem sammen så de blir en homogen bjelke, så bør det bli likverdig. Men da snakker vi om noe i stil med plyfa på begge sider, og 30 - 50 spiker per meter.
 
  • Liker
Stambro
  • Laddar…
OK! Takk for svaret. Da blir det å dra til trelasthandelen.
 
E
Hva er det for spennvidde og hva skal det være for rom?
 
Ca 4 meter, en bærende yttervegg. Er tenkt å bli et soverom.
 
E
45x195 c24 klarer 3,94 m ved cc 60. Så er det lengre opp til ca 4,32 så gjelder 45x220 c24 ved cc60. For å komme ned i dimensjon kan du gå ned i cc mellom stendere.
 
  • Liker
Stambro
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Men da snakker vi om noe i stil med plyfa på begge sider, og 30 - 50 spiker per meter.
?
Ordentlig med trelim imellom, og så skruer, f.eks. 6x160, 5 stk per meter burde vel bli sterkt og bra?

Man kan jo også spørre seg hva det var for dimensjon på bjelkene i det gamle bjelkelaget.
 
Teoretisk blir to 2x4 tommers limskrudde på høyden stivere enn en 2x8 tommer. Men det er ikke verdt arbeidet. Dessuten er ikke dimensjonen tilstrekkelig for den spennvidden, som epw påpeker. Skal man følge sviktkravet, er ikke engang 45x220 med skrulimmet sponplate nok, men det er på grensen.
 
Klikk her for å svare