Byggahus.se
Hej!

Jag har fått mitt första larm på min Thermia DIplomat TWS8.

Det märkliga är att hela skärmenm har låst sig så jag kan inte trycka på navigeringsknapparna och vid något tillfälle så händer det något att en pixel flyttar sig i skärmen men ingenting händer så jag ser inte vad felkoden är.

Vad kan detta vara?

Jag har testat att starta om den utan resultat.
 
C Christian Bäckström skrev:
Hej!

Jag har fått mitt första larm på min Thermia DIplomat TWS8.

Det märkliga är att hela skärmenm har låst sig så jag kan inte trycka på navigeringsknapparna och vid något tillfälle så händer det något att en pixel flyttar sig i skärmen men ingenting händer så jag ser inte vad felkoden är.

Vad kan detta vara?

Jag har testat att starta om den utan resultat.
Din display börjar nog ge me sig och är rätt vanligt.Den gröna lampan står inte och blinkar?

https://www.byggahus.se/forum/threads/display-pa-thermia-diplomat-tws-8.267011/
Du kanske får lite vägledning i denna tråd och undersök om du har någon tilläggsförsäkring på din värmepump.
 
V växelventil skrev:
Din display börjar nog ge me sig och är rätt vanligt.Den gröna lampan står inte och blinkar?

[länk]
Hej!

Den blinkade när jag först upptäckte det men sen så startade jag om pumpen 2 gånger (andra gånger för att jag tänkte att jag satte på för snabbt) och efter det så blinkar den inte längre.

Det jag är mest orolig över är om det ligger något fel som jag inte ser. Något som kan bli alvarligt om man inte löser det. För skärmen är som frusen.. kan inte trycka på knapparna. Men den går som den ska och när den börjar gå då tänder sig de symbolerna som gör det normalt sett, bara det att jag inte kan styra något. och somsagt nu är den lampan som alltid lyst fast helt släckt. Funderar på att ringa Thermia och fråga hur man ska göra. Vet ju inte om det räcker med att löda dit nya kondensatorer.. Vill heller inte att det ska gå för länge för som sagt man vet ju inte om det kan ligga något annat fel som man inte ser, eller?
 
C Christian Bäckström skrev:
Hej!

Den blinkade när jag först upptäckte det men sen så startade jag om pumpen 2 gånger (andra gånger för att jag tänkte att jag satte på för snabbt) och efter det så blinkar den inte längre.

Det jag är mest orolig över är om det ligger något fel som jag inte ser. Något som kan bli alvarligt om man inte löser det. För skärmen är som frusen.. kan inte trycka på knapparna. Men den går som den ska och när den börjar gå då tänder sig de symbolerna som gör det normalt sett, bara det att jag inte kan styra något. och somsagt nu är den lampan som alltid lyst fast helt släckt. Funderar på att ringa Thermia och fråga hur man ska göra. Vet ju inte om det räcker med att löda dit nya kondensatorer.. Vill heller inte att det ska gå för länge för som sagt man vet ju inte om det kan ligga något annat fel som man inte ser, eller?
Är nog inget att oroa sig för förutom att du inte kan navigera något och det brukar börja med att det är svårt att trycka på knapparna för tills den blir helt svart.Fungerar pumpen med värme och varmvatten så är det ingen fara.Bara åka till Biltema köpa lödkolv och tenn samt beställa konding.

Om du har gällande försäkring så kostar det inget och du får ett kittsystem med nya displayen från 2009 modellen samt nytt styrkort.
 
Det sitter en gäng med kondensatorer på kortet, läs av alla värden på dom, köp och byt alla. En klassiker.
 
V växelventil skrev:
Är nog inget att oroa sig för förutom att du inte kan navigera något och det brukar börja med att det är svårt att trycka på knapparna för tills den blir helt svart.Fungerar pumpen med värme och varmvatten så är det ingen fara.Bara åka till Biltema köpa lödkolv och tenn samt beställa konding.
Okej ja för jag märker ju inga missljud från pumpen när den går och jag har vaktat den hela förmiddagen och den går så mycket som den brukar.
 
J jonaserik skrev:
Det sitter en gäng med kondensatorer på kortet, läs av alla värden på dom, köp och byt alla. En klassiker.
Hur läser man av värdena på dem? Har du eller kanske någon annan koll på vilken sorts kondensator som man ska köpa? För jag antar att det är en jungel som allt annat? Jag kan löda i praktiken men aldrig gjort det tidigare så jag får försöka hitta någon spetskompetens ;)
 
J jonaserik skrev:
Det sitter en gäng med kondensatorer på kortet, läs av alla värden på dom, köp och byt alla. En klassiker.
Kan man kanske kontakta Thermia och fråga vad det är för kondensatorer som sitter på kortet?
 
PS håll koll på + och minus , står på kondensatorn om det är en elektorlytmodell
 
V växelventil skrev:
Är nog inget att oroa sig för förutom att du inte kan navigera något och det brukar börja med att det är svårt att trycka på knapparna för tills den blir helt svart.Fungerar pumpen med värme och varmvatten så är det ingen fara.Bara åka till Biltema köpa lödkolv och tenn samt beställa konding.

Om du har gällande försäkring så kostar det inget och du får ett kittsystem med nya displayen från 2009 modellen samt nytt styrkort.
Har tyvärr inte den försäkringen.. sas upp när vi tog över huset.
 
Du kan ju ringa men kortet kostar 5000 med displayen mot vad konding kostar och är inte svårt att löda dit nya.
 
  • Gilla
Christian Bäckström
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
PS håll koll på + och minus , står på kondensatorn om det är en elektorlytmodell
Jag ska försöka montera ur displayen under eftermiddagen och se.

Dum fråga man man bör stänga av pumpen helt när man gör detta? Någon som vet om displayen sitter med enkel kontakt så man kan loss eller sitter de så man måste klippa kablar?
 
C Christian Bäckström skrev:
Kan man kanske kontakta Thermia och fråga vad det är för kondensatorer som sitter på kortet?
Dom kommer inte att kunna svara, för dom på kundtjänst vet inget som inte står på manualen framför dom.
 
  • Gilla
Christian Bäckström
  • Laddar…
C Christian Bäckström skrev:
Jag ska försöka montera ur displayen under eftermiddagen och se.

Dum fråga man man bör stänga av pumpen helt när man gör detta? Någon som vet om displayen sitter med enkel kontakt så man kan loss eller sitter de så man måste klippa kablar?
Är säkert en mångledarkabel med stick Stäng av VP vid jobb
 
J jonaserik skrev:
Är säkert en mångledarkabel med stick Stäng av VP vid jobb
Ok kan jag plocka ur displayen och sen starta pumpen igen och den går som vanligt eller måste displayen sitta där för att pumpen ska fatta vad den ska göra?
 