662 lukukertaa ·
14 vastausta
662 lukukertaa
14 vastausta
Vakiinnuttaa vanha lattia
Hei, meillä on vanha talo, jossa aiomme remontoida yläkerran. Huone, josta on kyse, on 6×4 metriä ja palkit ovat pitkällä suunnalla. Siellä on 4 palkkia, joista 2 sijaitsee reunoilla, joten palkkien väli on pitkä. Ongelmana on, että alakerran huoneen sisäkatto on koholla palkkien välissä, jolloin menetetään korkeutta. Ajatukseni on poistaa vanha lattia, yrittää asettaa palkit niin, että ne ovat suurin piirtein tasossa, ja sitten asettaa alustalattia pontatuista lankuista 42×120, jotta paino jakautuisi mahdollisimman tasaisesti, mitä mieltä olette tästä?
//Thord
//Thord
Mikä on ongelma, jonka haluat ratkaista? En aivan ymmärrä, miten se on rakennettu. Ne lattianiskat, jotka näemme alakerran katossa, ovat kai talon suuntaisesti? Kuvassa yläkerran päädyssä voi nähdä lankkulattian lastulevyjen alla, joka on myös talon suuntaisesti. Tuntuu siltä, että jotain puuttuu kuvauksestasi.
Ongelmani on, että nykyinen lattia on liian heiluva, minun täytyy saada siitä vakaampi rikkomatta alakerran sisäkattoa. Siksi suunnitelmani oli poistaa vanhat lastulevyt ja vanha lautalattia, joka näyttää olevan levyjen alla, ja asentaa pontattu ja vahva lankkualuslattia.A Avemo sanoi:Mikä on ongelma, jonka haluat ratkaista? En oikein ymmärrä, miten se on rakennettu. Alakerran katossa näkyvät lattiahirret ovat kai pitkittäisiä talossa? Kuvassa, joka on yläkerran päädyssä, voi nähdä lautalattian lastulevyn alla, joka on myös pitkittäinen. Tuntuu siltä, että kuvauksestasi puuttuu jotain.
Ristiin kolvaa palkisto ylhäältä, ruuvaa ja liimaa lastulevy päälle, jos nykyisten lattian palkkien etäisyydet ovat isompia kuin 55 cm, täydennä lisäämällä lattian palkkeja. Jos olemassa olevat palkit ovat heikkoja tai vain hieman liian harvassa, voit kokeilla kiinnittää laudan palkkien sivulle.T Thord58 sanoi:
Millä tavalla se on kiikkerä? Jos kyse on siitä, että palkisto taipuu, ei vahvemman lattian asentaminen auta. Silloin lattianiskat täytyy vahvistaa. Mutta sen näet, kun olet purkanut lattian.T Thord58 sanoi:
Edit
Todennäköisesti ei ole palkisto, vaan lattia on todennäköisesti vain kattotuolin alemmilla palkeilla.
Viimeksi muokattu:
Luulen, että se ei ole oikea ratkaisu. Näyttää siltä, että tila ei ole koskaan ollut tarkoitettu sisustettavaksi. Sen voi vahvistaa. Mutta todennäköisesti se on välipohja eikä lattialaudat, jotka joustavat.T Thord58 sanoi:
Kyllä, näin on, mutta ajatukseni oli, että vahvemmilla ponttilaudoilla jakaantuu paine isommalle alalle, mikä tekisi siitä vakaamman. Mutta rakenteellisesti lisäisin enemmän palkkeja ja vahvistaisin sitä niin, mutta yritän löytää toisen ratkaisun.A Avemo sanoi:
Silloin olisi kai yksinkertaisempaa liimata kerros lattialastulevyjä nykyisen päälle.T Thord58 sanoi:
Voisi olla useita ratkaisuja. Mutta luulen, että sinun on otettava huomioon, että lattia on se, joka pitää vahvistaa. Ei pinta.T Thord58 sanoi:
Spekuloin vain vähän:
Luultavasti taloa ei ole rakennettu siten, että ullakko olisi asuintila.
Kattopalkit näyttävät olevan 5x5"? Eli eivät erityisen paksuja. Ne on siis tehty kevyttä kattoa - olkea tai kattotiiltä varten.
Alavarret ovat varmasti samassa koossa 5x5" tai ehkä 5x6", jännemitalla 4 m. Saattaa hyvin olla, että kattotuolien välillä ei ole vastaavia palkkeja vaan ne ovat cc 120 cm tai ainakin tässä mitassa. Lattiassa on silloin vähän taipumaa, mutta ei mitään, mikä olisi kantavuusongelma.
Huone on erittäin pitkä ollakseen vanhassa (?) talossa, mikä viittaa siihen, että väliseiniä on poistettu. Vanhan talomme samankaltaisella rakenteella, eli 5x6" palkit vaihtelevalla cc 100 - 140 cm ja jännite 5,5 m, 6x6-8" palkit ovat talon pituussuunnassa poikittaisten seinien välissä 3 - 3,6 m etäisyydellä. Kattotuolien alavarret on ruuvattu yhteen näiden palkkien kanssa suurilla käsintehdyillä vaunupulteilla. Ajattelen, että jos TS-talossa olisi ollut samanlainen rakenne, se jäykistys on hävinnyt, kun todennäköisesti on poistettu väliseinä alakerran huoneen suurentamiseksi. Eli huone 4x6 m sen sijaan, että olisi ollut 2 huonetta noin 4x3 m.
Kuten toiset ovat kirjoittaneet, palkkeja täytyy vahvistaa, mikä on helpointa tekemällä korkeampia palkkeja naulattuna niiden olemassa olevien sivuille. Tämä kuitenkin nostaa lattian muutaman sentin, mikä saattaa olla epäkäytännöllistä siellä ylhäällä?
Luultavasti taloa ei ole rakennettu siten, että ullakko olisi asuintila.
Kattopalkit näyttävät olevan 5x5"? Eli eivät erityisen paksuja. Ne on siis tehty kevyttä kattoa - olkea tai kattotiiltä varten.
Alavarret ovat varmasti samassa koossa 5x5" tai ehkä 5x6", jännemitalla 4 m. Saattaa hyvin olla, että kattotuolien välillä ei ole vastaavia palkkeja vaan ne ovat cc 120 cm tai ainakin tässä mitassa. Lattiassa on silloin vähän taipumaa, mutta ei mitään, mikä olisi kantavuusongelma.
Huone on erittäin pitkä ollakseen vanhassa (?) talossa, mikä viittaa siihen, että väliseiniä on poistettu. Vanhan talomme samankaltaisella rakenteella, eli 5x6" palkit vaihtelevalla cc 100 - 140 cm ja jännite 5,5 m, 6x6-8" palkit ovat talon pituussuunnassa poikittaisten seinien välissä 3 - 3,6 m etäisyydellä. Kattotuolien alavarret on ruuvattu yhteen näiden palkkien kanssa suurilla käsintehdyillä vaunupulteilla. Ajattelen, että jos TS-talossa olisi ollut samanlainen rakenne, se jäykistys on hävinnyt, kun todennäköisesti on poistettu väliseinä alakerran huoneen suurentamiseksi. Eli huone 4x6 m sen sijaan, että olisi ollut 2 huonetta noin 4x3 m.
Kuten toiset ovat kirjoittaneet, palkkeja täytyy vahvistaa, mikä on helpointa tekemällä korkeampia palkkeja naulattuna niiden olemassa olevien sivuille. Tämä kuitenkin nostaa lattian muutaman sentin, mikä saattaa olla epäkäytännöllistä siellä ylhäällä?
Klikkaa tästä vastataksesi